| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.04.2011, 11:50 | #1 | |
Как рассчитать опасные зоны?
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 4920
|
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
Господа, а может сделать FAQ в нашей ветке, как в теме по автокаду? И новички с такими вопросами меньше будут лезть, раз уж поиск не могут использовать.
Что касаемо ответа - возьмите РД11-06-2007, откройте п.5.4 и читайте. Можете всё прочитать, будет интересно. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Что касается ФАК, то новички всё равно про него ничего знать не будут... Только если их туда посылать
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 90
|
По поводу п.5.4 из РД11-06-2007, сколько будет опасная зона от бетонной плиты 6000х2000х200мм.
Есть формула, наибольший габарит + половина наименьшего + высота подъёма. Берём высоту подъёма 10м. и получаем 6000 (наибольший габарит) + 0,5 * 200 (наименьший габарит) + 4000 (по таблице от 10м.) = 10100. Но наши проверяющие говорят что надо половину размера брать от 2000, т.к. на картинке из п.5.4 показан именно этот габарит, который никак не может быть 200мм. И доводы что написано наименьший габарит не действуют, или я не прав? |
|||
|
||||
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209
|
Смотря как вы плиту поднимаете. Если плашмя, то я так понимаю, что проверяющие правы:
СНиП 12-03-2001 Г.1 Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице Г.1. Речь идет о проекциях груза. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? | Hannyrik | Архитектура | 15 | 03.05.2010 03:04 |
Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина | Djuli | Архитектура | 5 | 12.02.2010 12:51 |