Непрочитано 13.12.2013, 15:22 #1
Снижение сопротивления заземляющих устройств двухцепных ВЛ 35 и выше
Timoxazmey
 
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 4

Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть вопрос. При проектировании заземления опор ВЛ 35-750 кВ, я и наверное многие другие активно пользуются серией 3602тм альбомы 1,2. Проблем особых разобраться в методике нет, но в ПУЭ-7 есть нюанс п. 2.5.129 "...На двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, независимо от напряжения линии и высоты опор, рекомендуется снижать сопротивления заземляющих устройств в 2 раза по сравнению с приведенными в табл. 2.5.19.". Да это требование носит рекомендательный характер, и скорее всего такого требования в ПУЭ-6 не было, потому как в серии 3602тм нет никакой разницы между одно или много цепными. от сюда возникает вопрос...., как все таки используя серию 3602тм выполнить требования пункта 2.5.129 при проектировании двухцепной ВЛ 110 кВ.
Просмотров: 1984
 
Непрочитано 16.12.2013, 00:58
#2
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Предполагаю, что ПУЭ главнее.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 09:38
#3
Timoxazmey


 
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 4


конечно ПУЭ главнее, я не спорю, но если не принимать во внимание ТП 3602тм, по какой методике все таки считать заземление опор ВЛ???, подскажите.
Timoxazmey вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 09:49
#4
Дмитрий файлерт

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 04.07.2013
Новосибирск
Сообщений: 5
Отправить сообщение для Дмитрий файлерт с помощью Skype™


ТП 3602тм - не действующий на территории РФ. Методику расчета принимаем как в ТП 3602тм но с поправкой на ПУЭ, т.е. для опоры промежуточной ВЛ до 1кВ сопротивление должно быть не более 30 Ом.
Дмитрий файлерт вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Снижение сопротивления заземляющих устройств двухцепных ВЛ 35 и выше

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
3041 тм Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ? AleksandrPen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.12.2013 12:40
Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки? irwave Каменные и армокаменные конструкции 8 17.03.2012 16:03