Еще раз про надежность электроснабжения...
Во всех щелях "специалист"
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 8360
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Насколько я помню 1я категория идет на насосную пожаротушения. А для актового зала (как-бы его там не обзывали) нужна собственная струя. А на все здание еще несколько. Так что можно на внутреннее пожаротушение сослаться. Плюс аварийное освещение, дымоудаление, ОПС и всякое подобное, что требует 1й категории.
|
|||
|
||||
Во всех щелях "специалист" Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29
|
К сожалению, не помогло
Цитата:
|
|||
|
||||
Во всех щелях "специалист" Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Бред какой.
Если вы запрашиваете ТУ на 2ю категорию, то и обязаны предоставить вторую. Обычно пишется 3 категория 100 кВт, 1 категория 10 кВт. На то и ТУ приходит. А такого, чтобы запрашивали 1-ю, а дали на 3-ю не было на моей памяти. Offtop: Хотя кого-кого, а депутатов, как собак не резаных... |
|||
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Попробуйте отсюда подглядеть, вдруг поможет Таблица 7.2.1. Категории электроприемников зрелищных предприятий по надежности электроснабжения, 1 категория.
а у меня было, пришлось электросети долбить на хотябы вторую ТП, пусть и в километре, + электрическую АКБ, дизельгенератор не подходил из-за времени срабатывания, подземный торговый центр |
|||
|
||||
Во всех щелях "специалист" Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Уже не первый раз слышу об аварийном освещении по I категории. Каким образом запитать аварийное освещение по I категории?
Оно ведь на то и аварийное, что бы освещать помещение при отсутствии рабочего освещения. Тогда уж проще запитать рабочее освещение по I категории
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Во всех щелях "специалист" Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
На крайний случай, есть специальные светильники "ВЫХОД" со встроенным аккумулятором. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
СП52.13330.2011
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. Ни о какой I категории речи не идет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Цитата:
Получается 2-я категория. Что с точки зрения выдающего ТУ не имеет никакой разницы, т.к. АВР можно поставить у потребителя и получить из 2-й категории 1-ю. Если аварийное освещение (а не эвакуационные таблички) несколько киловатт, то можно обойтись и ИБП. А если несколько десятков киловатт, то нужно считать, что там дешевле выйдет. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если мы говорим об аварийном освещении, которое должно подключаться к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения, то говорить об I категории просто абсурдно.
С тем же успехом можно рабочее освещение подключить по I категории и тогда аварийное освещение ненужно будет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Насосы пожаротушения тоже с ИБП будете запитывать? Или делать дизельгенераторную? Обычно напора в городских сетях не хватает, поэтому в зданиях ставятся повысительные насосы (правда не всегда). И мощность у этих насосов бывает иногда очень даже не маленькая.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 7
|
Цитата:
Самая последняя строка для конференц-залов и актовых залов - "В соответствии с категорией электроприемников зданий, в которые встроены указанные залы" |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 6
|
Я думаю надо делать по ПУЭ табл. 7.2.1, как для зрелищных предприятий. Электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение, системы противодымной защиты, оповещение о пожаре, противопожарный занавес, освещение безопасности и эвакуационное - I категории.
Все остальные э/приемники в зале до 800 мест - III категории. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения | Шмель | Электроснабжение | 8 | 17.03.2014 11:22 |
Какие нормативные документы необходимы для проектирования сетей внешнего электроснабжения? | Аболмазов Игорь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2013 17:24 |
Категория надежности электроснабжения в проекте | error0x40 | Электроснабжение | 2 | 14.10.2013 09:47 |
ГОСТ надежность | Ильнар | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.01.2009 14:39 |