| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.12.2014, 18:06 | #1 | |
Топочная в гараже коттеджа и противопожарная дверь
архитектор
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
||
Просмотров: 6461
|
|
||||
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56
|
Возможно, довольно запоздало пишу сообщение, но судя по вашей схеме у вас отопление будет производиться газом, и на плане довольно сильно бросается в глаза размер окна. Оно кажется довольно маленьким и если дом на стадии проекта, то лучше сразу заложить площадь остекления побольше, для того что бы при приемке у хозяина не было лишних хлопот.
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Раз написано что соответствует, то, вероятно, соответствует. Кто его знает, может там окно от пола до потолка.
На счет дверей и топочной в гараже, лучше бы с местными "газовщиками" потолковать - местами они весьма оригинальна трактуют нормы. ИМХО не лучшее решение - вечно в гараже фиг пройдешь, то мотоблок лежит, то канистры с бензином, а в ворота фиг выскочишь - явно ведь рольставни. Лично себе сделал вторую дверь - в огород (открывается наружу, место не занимает). Двери поставили вообще из ДВП на четырех брусках - ни у пожарных ни у газовщиков вопросов не возникло (но то у наших...) P.S. из-под лестницы дверь никак не вписывается? |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
Цитата:
По дверям, есть такой пункт по СП 41-104-2000: "4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы: - при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку; - при длине котельной более 12 м - самостоятельный выход наружу." Исходя из этих нормативов - никак не вяжется с ИЖД , ибо топочная не теплогенераторная и категория помещений типа Г, В и т.д - никак не относятся к ИЖД, поэтому никак не понимаю по каким нормам могут мне запретить ставить там дверь Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 24.12.2014 в 11:37. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166
|
причем тут ваша цитата известных истин из норматива, где ответы на мои вопросы , каким образом ваша цитата касается темы вопроса?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
APXITEKTOP, может изменить подход и определиться. Согласно СП 60.13330.2012 п.6.5.3 помещение не топочная, а теплогенераторная. Отсюда размещение и установка производится в соответствии с инструкциями завода-изготовителя (включая минимальную ширину проема).
Теперь с категорией помещения. Открываем СП.7.1333.2013 п. 6.7 и выясняем, что имеем дело с помещением категории «Г». А это либо выход наружу, либо противопожарная дверь. Вроде так. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
СП 55.13330.2011 говорит Цитата:
СП 41-104-2000 говорит об автономных источниках теплоснабжения. СП 41-108-2004 говорит о теплогенераторах - источниках теплоты тепловой мощностью до 100 кВт. Встроенным в жилой дом может быть только теплогенератор. Для одноквартирного дома, как правило 100 кВт хватает. Выше 100 кВт - уже автономная котельная, которая может быть пристроенной или крышной. Есть еще граница мощности в 360 кВт. Но никаких "топочных" в документации быть не должно. Забудьте эти детские фантазии. Сначала надо правильно назвать и классифицировать помещение, а потом уже применять конкретные нормы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью | _Анастасия_ | Архитектура | 8 | 15.12.2014 20:48 |
Какая ставится дверь (противопожарная или нет) в помещение вент.камеры категории "Д"? | Vitaliy Kan | Инженерные сети | 1 | 28.11.2013 10:56 |
Противопожарная маятниковая стеклянная дверь | Огурец | Архитектура | 5 | 09.10.2013 21:55 |
Противопожарная дверь или металлическая?? | DAF | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.01.2010 17:18 |
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. | Мария П. | Архитектура | 3 | 30.09.2009 10:54 |