как обосновать применение футляра под дорогой вместо канала

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2012, 14:01 #1
как обосновать применение футляра под дорогой вместо канала
human
 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170

согласовываем теплосеть в РТС Видное. новый мкр. почти все проходы через дороги заключены в мет футляры. так вот эксплуатанщионщики ни в какую не хотят видеть футляры - только ж/б каналы. а у нас этих проходов десятка три.

в снипе 41-02-2003 п.9,11 сказано о возможности устройства футляров при невозможности вести смр открытым способом. т.е. однозначного разрешения в любом месте применять футляр нет - на этом и настаивают. заказчик и слышать не хочет об устройстве в каждом месте каналов - дорого. да и подрядчик уже в поле.

как можно однозначно обосновать применение футляров?


и как быть если дина футляра составляет 18 м, если в футляре нельзя сделать шов, хотя в снипе футляры допускается выполнять до 40м
можно ли его разделить на две трубы, сделать стык, а сверху стыка разгрузочную плиту
Просмотров: 5035
 
Непрочитано 13.07.2012, 14:33
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
заказчик и слышать не хочет об устройстве в каждом месте каналов - дорого.
Он главный. И то, что это дешевле для него главное обоснование.
Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
если в футляре нельзя сделать шов
Это где написано?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 16:31
#3
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


Всем добрый день!
эксплуатанционщики готовы согласовать применение разгрузочных плит вместо каналов (футляры не хотят видеть категорически).
где посмотреть информацию по маркам плит и схему их установки?
human вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 19:29
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Как это плита может заменить канал? В каком пространстве трубы будут находиться? Если не канал и не футляр, то в грунте?
Они "категорически не хотят" видеть неправильные футляры, с которыми, видимо, сталкивались.

Что касается марок плит, то их надо подбирать по той же серии, что и каналы. Чем "разгрузочная" плита отличается от обычной? Только названием.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 10:46
#5
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


дело не в неправильных футлярах - огромное количество их было заложено и все работает. в москве, например, футляры оч распространены.
дело в технологии проведения ремонтных работ. также уверяют, что трубы в ППУ на горячую воду быстро изнашиваются и не служат больше 5-10 лет, хотя производители уверят о 25 годах службы.
им проще разобрать часть дороги с покрытием и снять одну плиту для локального ремонта , чем раскапывать с двух сторон и выдергивать ее.
разгрузочная плита, насколько я понимаю, тот же канал, только без дна
human вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 11:44
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
разгрузочная плита, насколько я понимаю, тот же канал, только без дна
Да уж... Оказывается "только без дна". Много вы там с такими понятиями напроектантите.
В чем труба-то будет лежать? В "без дне"? Когда можно разобрать часть дороги, то с успехом снимают одну или несколько плит перекрытия канала. Тогда и футляры не нужны.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 18:25
#7
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


ничего уникального не напроектантим

в нормах есть указание для сохранности трубопроводов использовать канал, футляр, либо разгрузочную плиту.
ест-но самый дешевый и быстрый способ - использовать футляр, в то же время дороги целы. однако в эксплуатации этот способ оказывается самым затратным.

что бы не применили трубопровод от этого не изменится. и в канале и под разгрузочной плитой все равно будет лежать в песке.
human вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 19:02
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
как можно однозначно обосновать применение футляров?
Требование заказчика
Цитата:
Сообщение от human Посмотреть сообщение
и в канале и под разгрузочной плитой все равно будет лежать в песке
Зачем канал засыпать?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 10:53
#9
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


при засыпке канала труба рассчитана как в грунте - расчет уже есть. тут же отказ от НО - экономия.
human вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > как обосновать применение футляра под дорогой вместо канала

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж _slonik_ AutoCAD 3 14.12.2011 14:36