Эвакуация по лестничным клеткам
Vitalpaust
 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60

Доброго времени. Прошу опровергнуть или наоборот утвердить мои мысли. Имеется многоквартирный жилой дом, марши лестничной клетки запроектировали шириной 1,05 м. Смотрим п. 6.19 СНиП 21-01-97
6.16.Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29., смотрим п. 6.29
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м - для всех остальных случаев

В связи с этим два вопроса.
1.Получается что марш должен быть не менее ширины проема, а проем не менее ширины марша, чем в итоге руководствоваться при подборе ширины? Маршем или проемом?
2.Принял для себя такой вариант, по п.6,29 определяем ширину марша не менее 0,9 (на этаже 2 двухкомнатные, 2 однокомнатные, врят ли более 200 чел будет), значит 1,05 проходит. Исходя из этого принимаем ширину проема 1,1 м. правильно?
Просмотров: 20221
 
Непрочитано 25.07.2013, 06:46
#21
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
По идее, 0,2м, потому как "в свету".
Лично мне это больше нравится, а конструктору больше по душе 45 градусов (1:1).
В итоге что: мы оба правы?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 08:44
#22
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Лично мне это больше нравится, а конструктору больше по душе 45 градусов (1:1).
В итоге что: мы оба правы?
Либо в итоге оба правы, либо оба не правы, но в конечном итоге прав будет тот, кто проверять будет решения на основании каких ему покажется важным пунктов святых писаний СП.
От себя могу добавить только, что пользоваться минрегионовским СП 118 не советую, так как документ сей ни в какие перечни не включен и может применяться только на добровольной основе, в отличие от мчсовских СП 1 и ГОСТ Р 53254-2009, которые применяются на добровольно-принудительной основе. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1104413&postcount=7
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:45
#23
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
При этом в том же ГОСТе в таблице А.1 проступь уже может быть не менее 200мм (видимо, это только для неэвакуационных лестниц).
Печаль-тоска...
Да, ГОСТ какой-то недоработанный в плане эвакуационных лестниц, но на принцип измерения ступеней, думаю, сослать можно.
randum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация по лестничным клеткам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требования к лестничным клеткам д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 5 11.04.2013 09:08
Эвакуация из здания в сейсмических районах арх-арх Архитектура 12 10.04.2013 02:47
Эвакуация через площадку лестницы, ведущей со второго этажа, возможна? Polina123456789 Архитектура 1 26.10.2012 12:07
Минимальная высота прохода по лестничным маршам и под ними до низа выступающих конструкций sladkoegka Прочее. Архитектура и строительство 1 28.07.2010 19:33