| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Узел прохождения теплосети через наружную стену здания.

Узел прохождения теплосети через наружную стену здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2015, 23:06 #1
Узел прохождения теплосети через наружную стену здания.
Aladushek
 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 17

Доброго времени суток, возник вопрос необходимости прохождения теплосетью через наружную стену здания, точнее необходимость прорисовать данный узел.
Есть ли у кого возможность поделиться примером. Уличная теплосеть подходить в ж/б лотке к наружной стене, предусмотрено отверстие, предполагаю в самой стене заложить стальные гильзы. Пространство тупо запенить водостойкой пеной, поверх обмазать чем нить типо глимс гидропломба и уже поверх обмазать все мастикой или еще каким нить гидроизолом.
Хотелось бы увидеть более продуманные варианты, так сказать выверенные жизненным опытом=)
Просмотров: 19071
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:51
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Есть типовые узлы герметизации вводов теплосетей в здание. Например, серия 5.905-26.08 вып1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций". Гугл в помощь.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:31
#3
Aladushek


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Есть типовые узлы герметизации вводов теплосетей в здание. Например, серия 5.905-26.08 вып1 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций". Гугл в помощь.
Дело в том, что узел к прорисовке нужен не для того, чтоб отмахнутся, мол есть и ладно, его необходимо смонтировать, что нить более жизненное, исполнитель удавиться платить за сальник, в лучшем случае гильза стальная с забивкой пространства просмоленной ветошью и облкейкой гидроизолом.
Aladushek вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:47
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Aladushek Посмотреть сообщение
исполнитель удавиться платить за сальник, в лучшем случае гильза стальная с забивкой пространства просмоленной ветошью и облкейкой гидроизолом.
Вот пример некачественной герметизации ввода теплотрассы в дом. А всего-то в стареньком газопроводе низкого давления рядом с теплотрассой появился маленький свищ, газ попал в лоток и по нему пошел в подвал. Один человек погиб, 8 семей без жилья. А того, кто за это дело отвечал, посадили.

Не надо рисковать чужими жизнями.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 17:54
#5
Арсеньевич


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Aladushek Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, возник вопрос необходимости прохождения теплосетью через наружную стену здания, точнее необходимость прорисовать данный узел.
Есть ли у кого возможность поделиться примером. Уличная теплосеть подходить в ж/б лотке к наружной стене, предусмотрено отверстие, предполагаю в самой стене заложить стальные гильзы. Пространство тупо запенить водостойкой пеной, поверх обмазать чем нить типо глимс гидропломба и уже поверх обмазать все мастикой или еще каким нить гидроизолом.
Хотелось бы увидеть более продуманные варианты, так сказать выверенные жизненным опытом=)
Перефразируя известного Уважаемого, не творите без надобности ужасных сущностей.
Если кратко- во всеобщем доступе узлы прохода: набивные и нажимные сальники.
При всём при этом у меня есть для начала вполне логичный вопрос к пункту норм о диаметре корпуса сальника ("Dn+200"). Эта норма упорно и непреложно (и настолько же напрасно) тиражируется из проекта в проект. Догма! Для проектировщиков!! Для экспертизы!!!
На производстве и не то чудо случается.
Арсеньевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 22:53
#6
Aladushek


 
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
Перефразируя известного Уважаемого, не творите без надобности ужасных сущностей.
Если кратко- во всеобщем доступе узлы прохода: набивные и нажимные сальники.
При всём при этом у меня есть для начала вполне логичный вопрос к пункту норм о диаметре корпуса сальника ("Dn+200"). Эта норма упорно и непреложно (и настолько же напрасно) тиражируется из проекта в проект. Догма! Для проектировщиков!! Для экспертизы!!!
На производстве и не то чудо случается.
Абсолютно Вас не понял, кроме как, делать по описанному мной варианту не хорошо...я в принципе и сам в курсе, поэтому и прошу посмотреть пример, а не для сотрясания воздуха.

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Вот пример некачественной герметизации ввода теплотрассы в дом. А всего-то в стареньком газопроводе низкого давления рядом с теплотрассой появился маленький свищ, газ попал в лоток и по нему пошел в подвал. Один человек погиб, 8 семей без жилья. А того, кто за это дело отвечал, посадили.
Не надо рисковать чужими жизнями.
Есть вот такой вариант, как раз для отвода газа, зачем там конечно доска я не понимаю, но это типовой узел
Вложения
Тип файла: pdf ТС 1.pdf (167.6 Кб, 2313 просмотров)
Aladushek вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 05:00
#7
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Aladushek Посмотреть сообщение
Есть вот такой вариант, как раз для отвода газа
И пи чем здесь герметизация ввода?... в этом типовом узле?
shifr вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 06:52
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от Арсеньевич Посмотреть сообщение
При всём при этом у меня есть для начала вполне логичный вопрос к пункту норм о диаметре корпуса сальника ("Dn+200")
Для начала процитируйте пукт норм о диаметре корпуса сальника.
Про узел из #6: из сальника газ отводить? И что там правее сальника и как это пересекается? Каковы температурные перемещения трубы рядом с сальником? Что за диафрагма? Сальник по 5.900-3 подходит для тепла? В #2 задали правильное направление движения, вам туда. С учетом типа изоляции труб тс.

Последний раз редактировалось engngr, 16.07.2015 в 07:10.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Узел прохождения теплосети через наружную стену здания.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51