Выбор БКТП и ДЭС
newrafael2015
 
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29

Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 1 категории(Есть насосная станция для пожаротушения)
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР составить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.

Последний раз редактировалось newrafael2015, 17.09.2015 в 16:19.
Просмотров: 2048
 
Непрочитано 17.09.2015, 21:29
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Всё можно нарыть в гугле, прям так берёшь и вводишь АВР
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 21:48
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от newrafael2015 Посмотреть сообщение
Потребитель 1 категории
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качестве резерва ДЭС.
Если у вас 1 категория надежности, то зачем в качестве резерва ДЭС?
И вообще зачем гуглить, поручите эту задачу специалистам, зачем изобретать велосипед.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 09:51
#4
shmulka

Инженер-электрик
 
Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Если у вас 1 категория надежности, то зачем в качестве резерва ДЭС?
И вообще зачем гуглить, поручите эту задачу специалистам, зачем изобретать велосипед.
А это распространенное заблуждение. Почему-то у огромного числа людей (причем и электриков) словосочетание "I категория" = "дизель-генератор"
shmulka вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 17:53
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от shmulka Посмотреть сообщение
А это распространенное заблуждение. Почему-то у огромного числа людей (причем и электриков) словосочетание "I категория" = "дизель-генератор"
потому что не всегда 2 транса в ТП дают реальную первую при установки АВР по 0,4 кВ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 07:56
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от shmulka Посмотреть сообщение
Почему-то у огромного числа людей (причем и электриков) словосочетание "I категория" = "дизель-генератор"
У автора I категория + дизель-генератор, а это уже не I группа, а согласно п.п. 1.2.18, 1.2.19 ПУЭ особая группа.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор БКТП и ДЭС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
выбор инж.машины Kyocera 4820w и Oce 300 P1R tpt Прочее. Отраслевые разделы 3 20.09.2011 14:12