Непрочитано 26.02.2016, 17:03 #1
Кабельная эстакада ЭС, ЭО и КИП на нефтебазе, обязательна ли проходная и нужна ли крыша ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620

Кабельная эстакада ЭС, ЭО и КИП на нефтебазе, обязательна ли проходная и нужна ли крыша ?
Добрый день.

Проектирую строительную часть кабельной эстакады по территории нефтебазы. Кабели ЭС (до 6 кВ), ЭО и КИП.
Длина трассы около 120 м, рядом дорога (вплотную), здание (где-то 20 м между зданием и трассой), резервуарный парк (около 30 м между эстакадой и резервуарами).
По эстакаде в поперечном разрезе 7 и 7 консолей (с каждой стороны по 7) по каждому лоток с кабелями. Кабелей в сумме больше 20, может быть около 30-40 или больше.

Электротехники и КИПовцы весьма почтенные дедушки и бабушки, где-то ложат или ленятся или не знают. Также интересно альтернативное мнение с обоснованием. Мне выдано задание КИП-КМ с недостатком данных. Дабы в будущем эти данные просить в свою пользу (с точки зрения конструкций) интересны некоторые моменты:
ПУЭ очень расплывчато в части расположения кабелей - делай как хочешь.

1) В каком случае требуется проходная эстакада, то есть мостик для людей ? С какой стороны его делать ? С обоих ?
2) Требуется ли ограждающие конструкции закрывающие кабельные лотки по консолям ?
3) Требуется ли кровля над такими открытыми лотками ? Если нужна или нет, то по каким нормам ? Прошу ссылку.
4) Никто не хочет делать молниеотвод. На других форуамх пишут, что изолированная стальная кровля в целом может служить заземлением и молниеотводом. Может ли так быть, что молниеотвод вообще не нужен (понятно что зона может быть уже закрыта другим молниеотводом, речь не про это, а про то что просто он не нужен) ?
5) В конструкции эстакады нужны ли ролики для протяжки кабелей или места для их установки ? Консоли фирменные перфорированные (и самое главное не мои, а КИПовские и ЭСные). По идее можно что-то самопальное подвешивть к ним, наверное. Но теоретически можно то же сделать и не к консоли, а отдельно к ферме эстакады и с другим шагом. Но надо ли ? И опять же, есть ли жёсткие требования делать ?
6) КИП дабы уменьшить проблемы с непроездом техники и авто в будущем (по газону к зданию для его обслуживания или домонтажа оборудования внутри через проёмы в стенах) везде выдал высоту 5 м. Где-то я с ним согласен, а где-то можно уменьшить/занизить. Надо ли/можно ли ?

Привожу авторитетное мнение некоего ЭС с форума
Цитата:
Неверно воспринимать требование любых НТД "объект следует обеспечить молниезащитой (подлежит молниезащите)"как обязательность использования способа защиты от ударов молний с помощью стержневых молниеотводов,металла крыши или сеток.Кабельная эстакада("КЭ") относится к наружным сооружениям в составе которых отсутствуют взрыво-пожарооппасные зоны.Следовательно "КЭ" по п.7 табл.1.РД34.21.122-87 (РД34. ..) классифицируется как объект III категории молниезащиты.В полном соответствии с п.2.32РД34.... "КЭ" следует оснастить устройствами(выполнить мероприятия),которые обеспечат защиту от вторичных проявлений молний и от заноса высоких потенциалов в случае приема тока молнии в здания и сооружения по элементам "КЭ" и кабельных конструкций Такими мероприятиями являются:1) устройства заземления в начале,конце трассы и на вводах в здания ,сооружения ;2) обеспечение непрерывность электрической цепи между всеми элементами"КЭ".Нет необходимости в устройстве"шатров",использовании крыши (которая как правило из штамп-настила с б<<4мм) и в прочих сложностях.Аналогичные сооружения (эстакады с трубопроводами в т.ч. с ЛВЖ,ГЖ,ГГ)N защищаются от молний точно также.Могут быть уточнения по ведомственным НТД,но это касается количества мест мест заземления,перемычек на фланцах,между трубами и другое.Но однозначно следующее-каких-либо ПО,стержневых молниеотводов,тросов не требуется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план эстакады .jpg
Просмотров: 172
Размер:	66.4 Кб
ID:	166095  

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.02.2016 в 17:21.
Просмотров: 7658
 
Непрочитано 26.02.2016, 19:30
1 | #2
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Вот типовиков куча есть:
Серия 3.016.1-4 Выпуск 1. Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи
Серия 3.016.1-13 Кабельные эстакады, совмещенные со сборными индустриальными электропомещениями
Серия 3.016.1-9 Выпуск 5. Электротехническая часть эстакад для особых климатических условий. Рабочие чертежи
Серия 3.016.1-17.93 Выпуск 2. Узлы прокладки кабелей. Рабочие чертежи
Серия 3.016.2-12 Выпуск 0-2. Узлы прокладки кабелей. Материалы для проектирования
Серия 3.016.1-9 Выпуск 4. Сборные железобетонные изделия эстакад для особых климатических условий. Рабочие чертежи
Серия 3.016.1-9 Выпуск 2. Ведомость расхода материалов
Серия 3.016.1-9 Железобетонные конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад
Серия 3.016.1-17.93 Выпуск 0. Материалы для проектирования
Серия 3.016.1-4 Выпуск 2. Стальные конструкции
Серия 3.016.1-13 Выпуск 2. Электротехническая часть. Указания по применению и рабочие чертежи
Серия 3.016.1-17.93 Эстакады кабельные железобетонные проходные малой, средней и повышенной емкости
Серия 3.016.2-12 Выпуск 2. Фундаменты. Рабочие чертежи
Серия 3.016.1-9 Выпуск 3. Электротехническая часть. Рабочие чертежи
Серия 3.016.2-12 Выпуск 1. Металлические конструкции эстакад. Чертежи КМ
Серия 3.016.1-13 Выпуск 0-1. Электропомещения. Материалы для проектирования
Серия 3.016.2-12 Выпуск 0-1. Металлические конструкции эстакад. Материалы для проектирования
Серия 3.016.1-13 Выпуск 1. Электропомещения. Рабочие чертежи
Серия 3.016.1-9 Выпуск 0-1. Материалы для проектирования эстакад для особых климатических условий
Серия 3.016.1-4 Выпуск 0. Материалы для проектирования
Серия 3.016.1-4 Кабельные эстакады и галереи с применением типовых сборных железобетонных конструкций
Серия 3.016.1-13 Выпуск 0-2. Узлы совмещения кабельных эстакад с электропомещениями. Примеры решений. Материалы для проектирования
Серия 3.016.1-17.93 Выпуск 1. Изделия железобетонные. Рабочие чертежи
Серия 3.016.1-9 Выпуск 0. Материалы для проектирования
Серия 3.016.1-4 Выпуск 3. Электротехническая часть. Рабочие чертежи
Серия 3.016.1-9 Выпуск 1. Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи
Серия 3.016.2-12 Металлические конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад

В ПУЭ был пункт о защите кабеля от солнечных излучений, если выше 65 градусов широты, то защищать не нужно. Все остальное так же в ПУЭ есть и по расположению кабеля, и по минимальным расстояниям между кабелями и пр. На практике обычно высоковольтный внизу, и чем выше, тем напряжение ниже, в самом верху - оптика, пожарка и пр. Наверное для удобства монтажа, тяжелый кабель легче на нижнюю полку ложить и часто дешевле (выше 5м - коэффициенты идут). По обоим сторонам параллельно ложат кабель чтобы на ответвлениях и пересечениях можно было уйти на такую же полку и не пересекаться высоковольтному с низковольтным. Кабель сечением 16мм2 и выше можно ложить открыто по полкам (без лотков) так же по ПУЭ. Высота до нижнего кабеля на эстакаде должна быть не менее 2м. Между резервируемыми кабелями на разных сторонах эстакады минимум 600мм. Ни разу не видел перегородки из шифера между высоковольтным и низковольтными кабелями (как предписывает ПУЭ). Для роликов ничего не надо, вешаются на кабельные полки или временно варятся к м/конструкциям. Если будут соединительные муфты на высоковольтный кабель, то сложно будет выдержать условие запаса по 200мм (или 250) с каждой стороны муфты по ПУЭ если нет свободной полки снизу или сверху. Вбок делают с помощью кабельных конструкций ГЭМ (консоль как то называется). Для громадного кабеля видал даже отдельные площадки обслуживания были для муфт и кабель змейкой лежал по буржуйским полкам с хомутами.

Последний раз редактировалось KarpAS, 26.02.2016 в 19:50.