| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания

возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2011, 14:18 #1
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания
Rolin
 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1

Добрый день! возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания, или возможно только через тех этаж, так же как и в случае с жилыми домами? скажите ради бога пожалуйста
Просмотров: 4855
 
Непрочитано 22.03.2011, 19:09
#2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
1.3.* ……
При этом использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается.
1.8.* Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию
(t - 100) V £ 100 для каждого котла,
где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;
V - водяной объем котла, м3.
……
Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт:
3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
……
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
(Измененная редакция. Изм. № 1).
1.19.*Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России.
vlads вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Отделка фасада 5-ти этажного общественного здания деревом. Возможно ли? olga63 Архитектура 36 17.09.2021 10:48
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. agp Инженерные сети 1 26.03.2007 13:02