Необходимое количество испытуемых свай
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 76246
|
|
||||
конструктор Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64
|
Согласно ГОСТ 5686-94 прил. А:
Цитата:
Я за этот документ. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Кстати в СП 24.13330.2011 я так понял есть приложение Б, в таблице Б1:
Испытание грунтов эталонной сваей Не менее шести испытаний на каждой заданной глубине Не ошибаюсь?
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 16.09.2013 в 10:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62
|
Цитата:
Так же нет чёткого определения что такое эталонная свая (если кто знает определение просьба поделиться). В соответствии со СНиП 2.02.03-85 п. 5.2 не менее 6 шт. на всё здание, т.е. можно сделать вывод что даже при разных длинах свай (например 5, 6, 7, 8м) достаточно 6 испытаний? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не более 1% от общего числа свай, но не менее 6 шт. - вышеупомянутый ГОСТ, Приложение А, в примечаниях к п.3.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62
|
|
|||
|
||||||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Нет, лучше pda test https://www.google.ru/search?q=PDA+T...+test&tbm=isch Динамические испытания просты: падающий груз+сейсмостанция. А для некоторые буровые сваи не испытать без динамики. Для этого груза не хватает и там еще дополняют энергией взрыва. Это уже называется Statnamic test
|
|||||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цена.... вот когда посчитаете деньги на анкерные сваи и балки под нагрузку даже 800 тонн, сразу впадете в задумчивость. А когда 1000-1500 тонн... Ну а если 3500-5000 тонн, то тут уж без statnamic не обойтись |
|||
|
||||
Подскажите в госте 5686-2012 говорится о проведении испытаний ( статика динамика горизонтальные и выдергивающие нагрузки )
указаны проценты и минимальное количество свай. причем не говорится что каждый вид испытаний должен проводиться для каждого типа свай. следовательно имея на объекте 1000 свай, из которых часть забиваемые, другая часть составные и еще до кучи буронабивные, я должен испытать всего 10 свай 1% или вообще 6 на динамику 2 на статику ну и 3 дернуть или двинуть. И еще вопрос- госте говорится о объекте строительства. что можно подразумевать под объектом. допустим возводится завод. там есть этажерки, оборудование, здание и т.д. под каждый вид сооружения используется свой вид свай. из за площади объекта и геология разная. можно ли рассматривать завод как объект строительства? если нет, то как классифицировать объект на большом объекте строительства с различными видами сооружений. Помогите советом.
__________________
В кривых руках и калькулятор зависает! |
||||
|
||||
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62
|
Цитата:
Приложение А (обязательное) А.3 1 Число испытуемых свай при строительстве должно составлять: - при испытании свай динамической нагрузкой - до 1% общего числа свай на данном объекте, но не менее 6 шт.; - при испытании свай статической вдавливающей нагрузкой - до 0,5% общего числа свай на данном объекте, но не менее 2 шт., за исключением специально обоснованных случаев; - при испытании свай статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой - не менее 2%, но не менее 3 шт. Везде указывается, что не менее скольки-то штук. СП 50-102-2003 Приложение В (рекомендуемое) В.3 Определение объемов изысканий для свайных фундаментов в зависимости от уровня ответственности объектов и категорий сложности грунтовых условий рекомендуется проводить с использованием приведенной ниже таблицы В.1. В таблице есть данные в соответствии с уровнем ответственности здания, категорией сложности грунтовых условий и видом изысканий. СНиП 2.02.03-85 5.4. В случае, если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного сопротивления сваи в формуле (16) следует принимать равным наименьшему предельному сопротивлению, полученному из результатов испытаний. В случае, если число свай, испытанных в одинаковых условиях, составляет шесть и более, нормативное значение предельного сопротивления сваи следует определять на основании результатов статистической обработки частных значений предельных сопротивлений свай, полученных по данным испытаний, руководствуясь требованиями ГОСТ 20522-75* применительно к методике, приведенной в нем для определения временного сопротивления. При этом для определения частных значений предельных сопротивлений следует руководствоваться требованиями п.5.5 при вдавливающих, п.5.6 - при выдергивающих и горизонтальных нагрузках и п.5.7 - при динамических испытаниях. Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
решение о количестве пробных свай принимается проектировщиком.
при сложной геологии их можно назначить гораздо больше минимальных процентов. так что решайте сами, сколько свай Вам нужно испытать, чтобы определить допускаемые нагрузки |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Добрый день!
Столкнулся с интересным вопросом - человек тычет меня в ГОСТ 5686-2012 Приложение А (обязательное) А.3 1 Число испытуемых свай при строительстве должно составлять: - при испытании свай динамической нагрузкой - до 1% общего числа свай на данном объекте, но не менее 6 шт.; - при испытании свай статической вдавливающей нагрузкой - до 0,5% общего числа свай на данном объекте, но не менее 2 шт., за исключением специально обоснованных случаев; - при испытании свай статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой - не менее 2%, но не менее 3 шт. И утверждает, что я на одном объекте должен выполнить все виды испытания. т.е. что в ГОСТе нет "ИЛИ", а подразумевается "И". Говоря иначе читать надо, что подрядчик обязан провести И испытание свай динамической нагрузкой И испытание свай статической вдавливающей нагрузкой. Мозгом я понимаю, что если делается статика (сваи буронабивные или в центре города и погружались вдавливанием), то динамические испытания не нужны, а вот доказать/обосновать не могу. p.s. ГОСТ 5686-2012 "П. 3.2. Эталонная свая: забивная инвентарная металлическая составная свая диаметром 114 мм." Последний раз редактировалось Lorens, 16.02.2017 в 17:58. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество свай в ростверке | Альберт | Основания и фундаменты | 17 | 30.10.2012 11:36 |
Как расчитать необходимое количество холодилных камер в столовой? | Алексеевна | Технологические решения (ТХ) | 6 | 12.07.2010 14:54 |
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. | karpovmax | Отопление | 6 | 23.01.2010 07:29 |
Необходимое количество скважин при изысканиях | tigra-18 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.07.2009 16:19 |
Минимальное количество свай под колонной в каркасном здании | Levital | Основания и фундаменты | 2 | 22.05.2009 18:24 |