Непрочитано 15.02.2010, 10:14 #1
Определение плотности песчаных грунтов при изысканиях
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363

В отчетах по инженерно-геологическим изысканиям в таблицах результатов лабораторных испытаний плотность песчаных грунтов не указывается (отобрать песчаный грунт ненарушенной структуры сложно), а в таблицах расчетных характеристик грунта плотность песков дается как по первому,
так и второму предельному состояниям? Откуда?
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 18208
 
Непрочитано 26.01.2015, 11:39
#2
Snowfall


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 5


Хотелось бы поднять данную тему почти 10-летней давности и проконсультироваться у опытных товарищей. Допустим, имеем в разрезе: а) четвертичные пески; б) пески коренных отложений. Вопрос в том, как определить плотность песков природного сложения. Опыт показывает, что геологи предпочитают замалчивать, как именно они получали данные о плотности, хотя в итоговой таблице показателей свойств эти данные присутствуют. Будем честны перед собой, грунтоносами, способными взять кондиционную пробу песка (не говоря уже о водонасыщенных разностях) обладает настолько малое количество изыскательских организаций. что им можно пренебречь. Статическое зондирование - тема интересная, однако, дает лишь качественную характеристику плотности песков. Получить значение природной плотности не получается. Собственно вопрос: Откуда изыскатели берут значения плотности песков природного сложения?
Snowfall вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 17:40
#3
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Snowfall Посмотреть сообщение
Откуда изыскатели берут
Сознаются они, жди.
Цитата:
Сообщение от Snowfall Посмотреть сообщение
тему почти 10-летней давности
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2015, 17:48
#4
Snowfall


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 5


В том то и дело. Я так понимаю, что здесь много проектировщиков на форуме и неужели никто, когда видит отчет по геологии не задается вопросом "а откуда цифры по плотности песков?"
Snowfall вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 03:03
#5
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Snowfall Посмотреть сообщение
В том то и дело. Я так понимаю, что здесь много проектировщиков на форуме и неужели никто, когда видит отчет по геологии не задается вопросом "а откуда цифры по плотности песков?"
По зондированию определяют.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 08:48
#6
Snowfall


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 5



Каким образом? какие-то эмпирические зависимости территориального масштаба?
Snowfall вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 12:28
#7
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Snowfall Посмотреть сообщение
Каким образом? какие-то эмпирические зависимости территориального масштаба?
СП 11-105-97 часть 1 приложение И.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 12:56
#8
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
В отчетах по инженерно-геологическим изысканиям в таблицах результатов лабораторных испытаний плотность песчаных грунтов не указывается (отобрать песчаный грунт ненарушенной структуры сложно), а в таблицах расчетных характеристик грунта плотность песков дается как по первому,
так и второму предельному состояниям? Откуда?
Наши геологи пишут следующее:

Примечания:
1) значения φ, с, Е для ИГЭ-2-5 (песчаные) приняты по СП 50-101-2004; для ИГЭ-6,7 (скальные)– по архивным материалам
2) Значения плотности и пористости песков для ИГЭ-2 (до куда прошло зондирование) приняты по данным лабораторных исследований с учетом данных статического зондирования, для ИГЭ-4,5 – по данным лабораторных исследований.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 13:20
#9
Snowfall


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
СП 11-105-97 часть 1 приложение И.
Приложение И не содержит таблиц, ставящих в соответствие значение природной плотности песков и данные статического зондирования (сопротивление вдавливанию конуса и трение по боковой поверхности муфты)

Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
) Значения плотности и пористости песков для ИГЭ-2 (до куда прошло зондирование) приняты по данным лабораторных исследований с учетом данных статического зондирования, для ИГЭ-4,5 – по данным лабораторных исследований.
Здесь вопрос в том каким образом удалось отобрать из скважины пробу песка ненарушенного сложения для лабораторных исследований. Без применения супернавороченных грунтоносов (опыт применения которых был бы крайне полезен в рамках этого обсуждения) сделать это можно только в шурфах, глубина которых в силу всеми понимаемых причин ограничена первыми метрами от поверхности.
Snowfall вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 13:45
#10
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Snowfall Посмотреть сообщение
Здесь вопрос в том каким образом удалось отобрать из скважины пробу песка ненарушенного сложения для лабораторных исследований. Без применения супернавороченных грунтоносов
Открыл первый попавшийся техотчет: песок мелкий и песок гравелистый, маловлажные и влажные, толща 6,5 м. Из этой толщи отобрано 5-6 образцов ненарушенной структуры. Открыл ПЗ к техотчету: Отбор монолитов грунтов произведен в соответствии с приложением Г ГОСТ 12071-2000 забивными и обуривающими грунтоносами. Видать умеют как-то Ниже уровня воды все образцы уже нарушеной структуры.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 14:05
#11
Snowfall


 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 5


Спасибо за ответ! Многократно сталкивался с такими же сентенциями в тех. отчетах. Однако представить себе, что в песок что-то забили и его природное сложение не нарушилось мне сложно.)))
Snowfall вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 14:32
#12
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Snowfall Посмотреть сообщение
Здесь вопрос в том каким образом удалось отобрать из скважины пробу песка ненарушенного сложения для лабораторных исследований.
Сорри, думал вопрос в методах определения плотности грунта...
А насчет остального, лучше у геологов и спрашивать, мне всегда хватало фразы: плотность грунтов определена по результатам лабораторных исследований согласно ГОСТ 5180-84.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 16:04
#13
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Открыл первый попавшийся техотчет
Хороший подход. Надо бы продолжить. Может истину найдем и геологам полегче будет
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 05:55
#14
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Хороший подход. Надо бы продолжить. Может истину найдем и геологам полегче будет
Не не найдем Истину надо у геологов спрашивать, а они чего-то сюда ничего не пишут.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 15:59
#15
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


У поверхностных слоев плотность определяется баллонным плотномером (резиновая оболочка в лунку = объем, песок на весы = масса). По глубине с помощью полевых методов. Или например сейсмотомографией (геофизика).
geoteh вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2015, 16:35
#16
студент строяка


 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63


Плотность сложения, а также плотность песчаного грунта ненарушенной структуры можно определить (и иногда определяют) методами статического зондирования. Существуют специальные классификации, разработанные в результате проработки материалов инженерно-геологических изысканий с применением статического зондирования (в табличной форме, как правило), позволяющие установить связь результатов статзондирования и физ. свойств грунта
студент строяка вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2015, 15:17
#17
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


хорошо бы иметь корреляционные испытания, т.е. полевые и лабораторные одновременно для одного грунта. Тогда можно уверенно обойтись только зондированием.

Последний раз редактировалось geoteh, 31.01.2015 в 15:25.
geoteh вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2015, 18:27
#18
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от geoteh Посмотреть сообщение
полевые и лабораторные одновременно для одного
Понятно, хорошо больному не только клизму сделать, а еще и вскрытие
А может точное значение плотности не сильно нужно?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2015, 13:27
#19
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


может и не нужно.... Если следовать такой логике, то первая стадия это то, что мы уже имеем сейчас, когда проектирование осуществляется без расчетов (очень много дорожных проектных институтов в стране не имеет специалистов расчетчиков), а вторая стадия - "строитель может все", зачем опытному строителю проект? Он и так все может сделать! Будет экономия на проектных работах! Обходимся же без изысканий и ничего!
Только глядя на все это со стороны и зная, как идет развитие за рубежом, начинает казаться, что у нас это развитие идет в обратную сторону... Нагрузки и интенсивность растут, а техническая поддержка упрощается.
geoteh вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 07:35
#20
Geolog_Toxa


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112


Есть лабораторный метод определения плотности сухого грунта, принимается плотность скелета грунта, а плотность грунта выводится расчетным методом.
Если пески водонасыщенные, то отобрать монолит не представляется возможным и в дело идут косвенные методы - статическое зондирование, лабораторное определение плотности сухого грунта "в предельно рыхлом и плотном состоянии", из маловлажных и влажных песков (пылеватых и мелких), в принципе, можно отобрать монолит, но насколько он будет качественным, зависит от оборудования и опыта бурового мастера и геологаэ
Geolog_Toxa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение плотности песчаных грунтов при изысканиях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина сжимаемой толщи ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 111 22.11.2017 15:24
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41