Непрочитано 22.05.2015, 11:24 #1
Как правильно расположить зону слива с бочек ГЖ на территории прозводственного цеха
Сергей Корреджо
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 5

Сергей Корреджо вне форума Вставить имя

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как правильно разместить зону слива с бочек 200 л ГЖ (скорее всего кат. Б или В если делать расчет) в технологические аппараты на территории прозводственного цеха (кат. А).
Планируется разместить на территории производственного помещения зону слива сырья с бочек, которые будут подвозиться погрузчиком с территории склада (другой организации по договору), пустые увозятся на склад хранения (также по договору). За смену планируется подвоз сырья на одно наполнение мешалки. Хотим уйти от склада хранения сырья на производстве таким образом.
Просмотров: 989
 
Непрочитано 02.06.2015, 10:05
#2
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 295


Вопрос не понят. Можно какую-то конкретику - планы какие-то, чтоб понять сначала что и где. Так Вам никто ничего не сможет ответить
Deader вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 10:18
#3
Сергей Корреджо


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Вопрос не понят. Можно какую-то конкретику - планы какие-то, чтоб понять сначала что и где. Так Вам никто ничего не сможет ответить
Грубо вопрос звучит так - нужно ли в производственном помещении кат. А огараждать узел слива с тары 200л от основного помещения производства. В таре ГЖ, в помещении кроме узла слива - 3 аппарата без давления с ЛВЖ и все...
Сергей Корреджо вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.06.2015, 11:44
#4
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 295


Цитата:
Сообщение от Сергей Корреджо Посмотреть сообщение
нужно ли в производственном помещении кат. А огараждать узел слива с тары 200л от основного помещения производства.
Это Вам скажет Ваш технолог, в зависимости от вашего процесса. По требованиям пожарной безопасности - не нужно (у вас и там и тут категория А), если позволяет площадь пожарного отсека - СП 2.13130.2009, таблица 6.1
Deader вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.06.2015, 14:38
#5
Михаил_39

Технологические решения
 
Регистрация: 10.10.2012
Калининград
Сообщений: 4


Мне кажется что нужно оградить. Бочки какие? Если металлические то есть риск возникновения искры при кантовании их погрузчиком или друг о друга случайном соприкосновении. А искра в помещении категории "А" это не есть хорошо.
Михаил_39 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.07.2015, 17:52
#6
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,134


Цитата:
Сообщение от Михаил_39 Посмотреть сообщение
Мне кажется что нужно оградить. Бочки какие? Если металлические то есть риск возникновения искры при кантовании их погрузчиком или друг о друга случайном соприкосновении. А искра в помещении категории "А" это не есть хорошо.
тогда и погрузчик должен быть взрывозащищенный.
полы в категории А вроде бы должны быть из исробезопасного покрытия.
искра может и от упавшего ключа на площадку обслуживания.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как правильно расположить зону слива с бочек ГЖ на территории прозводственного цеха

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||