Допускается ли крепление металлической стойки путем приварки к закладной в ж/б фундаменте?
NikkiN-74
 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 11

NikkiN-74 вне форума Вставить имя

Проектируем здание из лмк 6х6 высотой 3м (сарай вобщем-то) нагрузок кроме снега ветра и собственного веса никаких. Заказчик предложил использовать существующую фундаментную плиту. В связи с этим вопрос - в плите имеются закладные детали, возможно ли опирание стоек (пока по прикидкам тр. кв 120х120х4) путем приварки к закладным?
Просмотров: 2635
 
Непрочитано 05.04.2017, 12:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,844


Возможно
Не понимаю чем вызваны опасения
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 12:40
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 753


Главное что бы существующая ЗД выдержала нагрузку от передаваемых усилий. С.В.+снег+ветер, С.В.+ветер.
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 13:10
#4
NikkiN-74


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 11


Ну, как мне кажется будут проблемы в выставлении и выверке стоек. И возникает вопрос как рассматривать данное соединение, как шарнир? Да и качество сварных швов на площадке вызывает определенные сомнения.
NikkiN-74 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 13:14
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 753


Тут придется законструировать шарнирный узел, а если делать жесткий то через косынки.
Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
проблемы в выставлении и выверке стоек
Сделать через косынки, увеличить длину сварных швов.

Но встает вопрос к этой закладной, какая она...
Если момент не выдержит то шарнир но нужно будет чем-то воспринять поперечную силу
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 13:28
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Ну, как мне кажется будут проблемы в выставлении и выверке стоек.
Выставление стоек на закладную и на выпуски практически не отличаются. проблемы там одинаковые.

Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Да и качество сварных швов на площадке вызывает определенные сомнения.
Швы будут горизонтальные (если без косынок). Если сварщик не бухой, то сомневаться не нужно.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 13:31
#7
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 545


Можно и как жесткий узел рассматривать. Поперечку тоже сварными швами держать. Ларек 6х6х3 не такое уж и большое сооружение, сечения будут назначаться, по большей части, конструктивно, а следовательно сварные швы могут пройти без усиления сечения.
Dakar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 17:13
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,203


Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
путем приварки к закладным
А что о закладной известно? Для чего изначально эти закладные предназначались?
Если шарнир, то без вопросов. Если намечается жёсткий узел, то всё зависит от закладной. Даже для "сарая".
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 18:16
#9
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 211


Зачем рисковать, создайте жесткость в уровне покрытия!?
Вы же в первую очередь за ГИ преживаете, правильно?
(Я правильно понял, что 6нх - это и будет 4 стойки 120х120х4?)
Semchik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.04.2017, 18:49
#10
Кореш

конструктор
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 564


Просверлить 2-4 отверстия в закладной и прикрепить ее на хилти, заодно узнав толщину пластины. При необходимости добавить ребра.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 18:21
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Просверлить 2-4 отверстия в закладной
Кореш, что мне подсказывает, что на каждое отверстие надо будет новое сверло вставлять...
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.04.2017, 19:50
#12
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Кореш
Просверлить 2-4 отверстия в закладной
Кореш, что мне подсказывает, что на каждое отверстие надо будет новое сверло вставлять...
Да, мне тоже кажется сверлить еще - это утопия... Можно использовать закладные, но как правильно написали выше - надо посчитать... Но лучше , просто приварить считать, как шарнир, а жесткость и ГИ обеспечить или жест. узла в покрытии или связями.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.05.2018, 12:52
#13
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 126


Добрый день. Спрошу здесь чтоб не создавать новой темы.
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ? Лист закладной 250х250мм. Диаметр сваи -400мм.
Высота эстакады 3м над землей.
Нагрузки N=1т, Q=0.65т, M=0.4 т*м
Ветровой район -2.
По прикидочному расчету все проходит, но может стоит обратить внимание на усталость от пульсации ветра или еще что-нибудь...
Во вложении вариант с анкерными болтами от которых хотелось бы уйти.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стойка эстакады.JPG
Просмотров: 121
Размер:	43.0 Кб
ID:	202861  
Want_money вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.05.2018, 13:04
| 1 #14
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 662


Цитата:
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ?
Можно, варите.
h5r32 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 10:37
#15
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 126


Прошу пардона. Грубо ошибся - ветровая нагрузка на стойку даст момент около 2т*м. Шаг стоек -6м. Не проходит по прочности ЗД к свае диам. 400мм.
Вариант с ЗД отбрасывается.
Want_money вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 11:02
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ? Лист закладной 250х250мм. Диаметр сваи -400мм.
Как можно приварить трубу 400 мм к закладной 250х250? За четверть этого круга что ли?
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 11:13
#17
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Как можно приварить трубу 400 мм к закладной 250х250? За четверть этого круга что ли?
Труба 159, буронабивная свая - 400мм.
Want_money вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли крепление металлической стойки путем приварки к закладной в ж/б фундаменте?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Деформация стойки эвакуационной лестницы Miron_23 Металлические конструкции 8 06.02.2013 06:46
Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку Yuzer Железобетонные конструкции 2 24.01.2012 20:03
Крепление свода мет. купола к закладной детали dextron3 Конструкции зданий и сооружений 17 21.02.2010 16:50
крепление металлической колонны к фундаменту Oleg21 Основания и фундаменты 49 07.10.2009 15:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||