Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Переодичность "Технического обследования промышленных зданий и сооружений"

Переодичность "Технического обследования промышленных зданий и сооружений"

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2018, 10:53 #1
Переодичность "Технического обследования промышленных зданий и сооружений"
КрасныйКотельщик
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 2

КрасныйКотельщик вне форума Вставить имя

Добрый день уважаемый специалисты!
Прошу поделиться знаниями по вопросу: Когда необходимо проводить ПЕРВОЕ Техническое обследование промышленного здания?

Детали:
Здание введено в эксплуатацию (7 лет назад), никаких отступлений от проекта нет, дефектов строительных конструкций (визуально) не наблюдается, проектная организация написала что гарантийный срок службы здания 25 лет.
Техническое обследование не проводилось, но инспектирующие органы наехали интересуются почему не проведено ТО здания?

Нормативная литература:

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию.

2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
"4.2 Необходимость в проведении обследовательских работ, их объем, состав и характер зависят от поставленных конкретных задач. Основанием для обследования могут быть следующие причины: ..."
Просмотров: 1725
 
Непрочитано 13.04.2018, 23:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,161


ГОСТ на обследование. Вроде бы первое проводится сразу после сдачи в эксплуатацию, последующие вроде бы как через 5 или 10 лет. Не помню.
Это вообще по зданиям. Для котельных может быть отдельный ФНиП или ПБ на них. И свои отраслевые виды обследований. Тут не знаю.

Цитата:
Сообщение от КрасныйКотельщик Посмотреть сообщение
проектная организация написала что гарантийный срок службы здания 25 лет
Жесть. Надо 50 или 100 лет. Бы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.04.2018, 08:38
#3
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 696


Добрый день!
Цитата:
Прошу поделиться знаниями по вопросу: Когда необходимо проводить ПЕРВОЕ Техническое обследование промышленного здания?
ГОСТ 31937-2011
4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.

4.4 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также:

- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;

- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);

- по инициативе собственника объекта;

- при изменении технологического назначения здания (сооружения);

- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.
FOCUS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 15:29
#4
КрасныйКотельщик


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 2


Tyhig, Жесть. Надо 50 или 100 лет. Бы...

Да, тоже думал почему так. Здание с металлическим каркасом, стены и покрытие - сэндвич панель.

FOCUS, Спасибо! Тоже эти нормы находил.

Инспектора пошли на встречу сказали в ближайшее время провести обследование.

Дабы не засорять форум - удаление темы на усмотрение уважаемого Админа.
КрасныйКотельщик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.06.2018, 17:09
#5
Михаил_Р

Обследование
 
Регистрация: 14.03.2017
Барнаул
Сообщений: 3


Если здание или сооружение входит в состав опасного производственного объекта, то обследования технического состояния будет проводиться в составе экспертизы промышленной безопасности. И срок будет определятся датой очередной экспертизы.
Михаил_Р вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Переодичность "Технического обследования промышленных зданий и сооружений"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 252 30.06.2018 16:15
Как считается строительный объем промышленных зданий Regby Конструкции зданий и сооружений 3 08.02.2018 16:19
Ищу серию ПК-01-60 на плиты покрытия 3х12м для промышленных зданий nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.08.2016 07:41
Осмотр, обследование, мониторинг при эксплуатации промышленных зданий шахт Tyhig Обследование зданий и сооружений 4 19.03.2012 10:49
Ищу типовой проект А60 "Молниезащита зданий и сооружений промышленных предприятий" Zhuravkov.ya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.03.2012 16:45

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||