Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проложить большое количество кабелей в траншее

Как проложить большое количество кабелей в траншее

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2018, 13:14 #1
Как проложить большое количество кабелей в траншее
Jоhnny
 
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,256

Jоhnny вне форума Вставить имя

По проекту получается в одной траншее 10-12 кабелей 0,4кВ. При расстоянии между кабелями 100мм ширина траншеи получается порядка 1600мм. В типовом альбоме максимальная ширина траншеи 1000мм. Думаю нарисовать одну большую траншею с 12 кабелями, а земляные работы посчитать как 2 траншеи по 800 мм (единственное пока не придумал как это обозвать, т.к. в сечениях пишу: траншея Т-х, согласно альбома и эскиз). Может кто сталкивался, подскажите вариант.
Просмотров: 1283
 
Непрочитано 03.05.2018, 13:23
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 4,001
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Думаю нарисовать одну большую траншею с 12 кабелями, а земляные работы посчитать как 2 траншеи по 800 мм
Что мешает посчитать одну траншею под 12 к.?
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 13:46
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,256


Ну хотя бы то что в ПУЭ снижающие коэффициенты максимум до 6 кабелей, а так ещё то что не знаю как её обозначить. В итоге пока сделал 2 траншеи. Сам спрашиваю сам отвечаю . Всё равно хотелось бы услышать ещё чьё-то мнение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 траншеи.jpg
Просмотров: 85
Размер:	217.9 Кб
ID:	201815  
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 14:07
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 133


А не группами надо прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между ними 0,5 м
MAG37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 14:15
#5
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 297


Jоhnny, А6-92 не читал?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Сигнальная лента показана условно? Вообще-то край ленты должен выступать за крайние кабели не менее чем на 50мм. (ПУЭ-7, п.2.3.83)
Вложения
Тип файла: djvu A6-92.djvu (1.66 Мб, 27 просмотров)
mavik на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 14:47
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,256


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А не группами надо прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между ними 0,5 м
Как же 500 когда 100 мм минимум, 0,5 это между траншеями (взаиморезервируемыми кабелями). Вообще по-моему даже 1м, 0,5 в стеснённых условиях, есть ТЦ на эту тему.


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Сигнальная лента показана условно? Вообще-то край ленты должен выступать за крайние кабели не менее чем на 50мм. (ПУЭ-7, п.2.3.83)
Пока некогда на это замарачиваться, были готовые эскизы их и взял, спасибо за напоминание (есть и другие эскизы, дёрнуло меня не те схватить....)

Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.05.2018 в 15:02.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 14:59
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 133


Jоhnny
Вы правы, именно между траншеями 500 мм. Только не обязательно, а рекомендуется
MAG37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 14:59
#8
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 297


При большом числе кабелей в одной траншее применяю блочную прокладку как в типовике А6-92. Для 6 кабелей я бы взял блок из 8 труб (конфигурация 4х2, 2 трубы резервные). У ДКС есть типовики А10-2011 и А11-2011, там подробно все расписано (не могу сюда прикрепить т.к. более 10 мб).
mavik на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 18:24
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,256


Тоже делаю в блоках, здесь у меня времянка, так что просто в земле.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.05.2018, 23:08
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,502


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался, подскажите вариант.
Рисую одну большую траншею и считаю объемы ручками, не из типовика, типовик не панацея, например для одного кабеля сколько там траншея 200 мм вроде? уже 350 в принципе в ручную не выкопать физически...
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.05.2018, 08:17
#11
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 217


ГОСТ Р 50571.5.52 табл.В.52.18
20 кабелей в траншее, но там надо внимательно смотреть поправочные коэффициенты (расстояния, сопротивления земли и т.д.)

сшитый полиэтилен в трубах СП 76.13330 п.6.4.1.27

Последний раз редактировалось solar, 04.05.2018 в 08:28.
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проложить большое количество кабелей в траншее

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет длительно допустимых токов кабелей, прокладываемых в ж/б лотке типа КЛ W985 Электроснабжение 1 16.07.2015 23:13
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Особенности перехода бумажных кабелей в кабели из сшитого полиэтилена 0,4 кВ waha Электроснабжение 1 21.08.2009 10:41
Максимальное количество layout-ов? misht AutoCAD 6 21.01.2009 09:44

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||