Непрочитано 14.05.2018, 08:22
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?
Generator78
 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 12

Generator78 вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Нужна консультация. Год назад приобрели недостроенный дом. Спустя какое-то время обнаружили трещины в плите перекрытия между 1 и 2 этажом и прогиб этой плиты. Дом лет 10 простоял под крышей, но без окон и дверей. Конструктивно выполнен так: В земле цокольное помещение - высотой 3 м, стены железобетон толщиной 20см. Внутренние перегородки из пескоблоков. Стены первого этажа - пеноблоки толщиной 30см. Внутренние стены также из пескоблоков. Стены второго этажа - пеноблоки толщиной 20см. Дом построен на двух хозяев. Половины симметричные. Размеры каждой половины - 12*12м. Плиты перекрытия - монолитные. Толщина сантиметров 14. Опираются на внутренние и внешние стены. Имеются также колонны из бетона - по углам и по центру дома - вроде как каркас, промежутки которого заполнены пеноблоками. Обратился по поводу трещин к специалистам. Те порекомендовали вскрыть защитное покрытие, чтобы определить количество арматуры внутри, далее действовать так: если арматуры достаточно, то в трещинах виновато качество бетона, нужна пропитка для бетона для повышения твердости. Если арматуры недостаточно, то надо сверху заливать еще одну плиту, связывая ее с существующей анкерами, чтобы новая плита держала старую. Вручную стал снимать защитное покрытие в верхней части перекрытия. Дошел до арматуры диаметром 12мм, которая лежит в нижней части плиты - в паре сантиметров от поверхности. В верхней части арматуру не обнаружил. Металлоискателем определил расположение арматуры - прозванивается сетка с шагом 40*40см. Переговорил с соседом. Тот утверждает, что арматура уложена с шагом 20*20см, в один слой. То, что в один слой - это я уже понял. Но через 20см арматура не звонится, только через 40. Пригласил еще одного специалиста. Тот предложил поставить в подвале у стен две металлические опоры, на них уложить балку, далее домкратом приподнять провисшую плиту и подпереть ее опять же металлом. В этом месте мы собираемся установить стенку из пескоблоков - таким образом, опора будет вмурована в стену, а для перекрытия будет дополнительная опора. Фото и схемы выкладываю. Нужны советы - какое решение будет верным? Хватит ли только подпорок для дальнейшей эксплуатации? В доме на первом этаже два больших помещения с пролетами 5,6*4м. Одно из них мы уменьшаем установкой стены.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж с перегородкой.jpg
Просмотров: 210
Размер:	96.6 Кб
ID:	202170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цоколь.JPG
Просмотров: 156
Размер:	46.4 Кб
ID:	202171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180401_141749-1.jpg
Просмотров: 246
Размер:	328.6 Кб
ID:	202172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180401_141852-1.jpg
Просмотров: 216
Размер:	226.1 Кб
ID:	202173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180324_131318-1.jpg
Просмотров: 291
Размер:	670.3 Кб
ID:	202174  


Просмотров: 3805
 
Непрочитано 14.05.2018, 21:41
| 1 #21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,844


Generator78,
хуже от изменения схемы на балочную точно не будет. Нагрузки уйдут на стены. Для балок с шагом 2-3 метра армирование плиты достаточно очень небольшое, даже если верхнее отстутствует в принципе - это черевато только раскрытием трещин в надопорной зоне и закроется составом пола.
Надо включить в работу балки усиления, они должны быть рассчитаны на всю нагрузку - вес плиты, полезную и остальные постоянные и временные загружения, работу перекрытия лучше принять в запас.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.05.2018, 22:02
#22
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Generator78,
хуже от изменения схемы на балочную точно не будет. Нагрузки уйдут на стены. Для балок с шагом 2-3 метра армирование плиты достаточно очень небольшое, даже если верхнее отстутствует в принципе - это черевато только раскрытием трещин в надопорной зоне и закроется составом пола.
Надо включить в работу балки усиления, они должны быть рассчитаны на всю нагрузку - вес плиты, полезную и остальные постоянные и временные загружения, работу перекрытия лучше принять в запас.
Вот этого поддержу.
мимокрок вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 08:26
#23
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для балок с шагом 2-3 метра армирование плиты достаточно очень небольшое, даже если верхнее отстутствует в принципе - это черевато только раскрытием трещин в надопорной зоне и закроется составом пола.
Расположение балок - можно сделать таким, что в одном направлении будет пролет 2-3м, а в другом - метров 5? Или надо квадратом планировать, с шагом 2-3м в каждом направлении?
Generator78 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.05.2018, 08:34
1 | #24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,844


Не надо в двух направлениях. Итак уже пролет снизится раза в два, а зависимость напряжений от пролета квадратичная, поэтому и пролетные моменты снизятся в 4 раза или около того. Но стальные балки должны взять на себя всю нагрузку, иметь мощное сечение.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.05.2018, 08:36
#25
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 845


Можно, но надо смотреть по фактической картине армирования. А то может там и сетки 40х40 нету, а есть только продольная в одном направлении.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.05.2018, 08:43
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,844


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
. А то может там и сетки 40х40 нету,
Это почти невероятно.
Тогда что делать,... Натяжные потолки и на поиск следующих домовладельцев. К сожалению у нас зачастую так и поступают.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 10:31
#27
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А то может там и сетки 40х40 нету, а есть только продольная в одном направлении.
Металлоискателем прозванивается именно сетка. Вчера прозвонил нижнее перекрытие - у него нет ни трещин, ни провисания. Очень хотел найти подтверждение слов соседа о том, что сетка уложена с шагом 20см. Увы, все те же 40см... Причем, судя по тому, что сверху не прозванивается ничего, сетка уложена ближе к нижней поверхности...

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Натяжные потолки и на поиск следующих домовладельцев. К сожалению у нас зачастую так и поступают.
Почти так поступил прежний владелец... На втором этаже в образовавшейся впадине я нашел поверхностную заливку - видимо, узрев свой косяк, строители вылили в это углубление какое-то количество бетона, чтобы его было не так заметно... Возможно, в этом месте рано сняли опалубку... Естественно, продавец это знал. Снизу помещение не светлое, прогиб небольшой, в глаза не бросается, я целый год был уверен, что у меня нормальный дом, который нуждается только в отделке... Ну и для меня было большим вопросом, когда при продаже продавец заставил меня написать что-то вроде акта приема-передачи, в котором я принимал на себя ответственность за гибель людей на объекте. Я тогда очень удивился - мол, что это и зачем? Думал, он имеет ввиду неснятые снаружи подгнившие леса или лестничный проем без лестницы...
Сейчас вот коллега тут тоже советует, продай, мол... А мне вот как-то совесть не позволяет...
Generator78 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.05.2018, 10:43
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 845


Закажите обследование специалистам. Накосячено может быть не только в плите, может, там и стены, и фундаменты, и кровля сделана абы как. Если обследование признает дом аварийным и не годным к эксплуатации, и ДКП был оформлен на полную сумму, можете готовить иск.
Правда, может быть исковая давность...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 11:26
#29
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если обследование признает дом аварийным и не годным к эксплуатации, и ДКП был оформлен на полную сумму, можете готовить иск.
Тут мы тоже сделали не как у людей... Дом был не оформлен. Юридически мы приобрели голый участок и за год этот дом якобы сами построили...
Кладка внутренних стен вполне на уровне, а вот внешние стены из пенобетона выполнены тяп-ляп... Кривовато, со щелями...
Generator78 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:46
#30
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,020


Интересно чем дело то кончилось?
__________________
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 03:52
#31
Generator78


 
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Интересно чем дело то кончилось?
Дело еще не кончилось. Последовал вашему совету, обратился к специалистам. Проектировщик выезжал на объект, делал расчеты, сейчас работает над техническим решением по усилению.
Generator78 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? Nefrao Железобетонные конструкции 4 19.05.2012 21:27

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||