Проверка фундамента стойки освещения в полускальном грунте + сейсмика
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 219
Отправить сообщение для VAV с помощью ICQ

VAV вне форума Вставить имя

Требуется прикинуть фундамент под стойку опоры освещения диаметром 0,3м, высотой 10 м. Фундамент этой стойки представляет собой закладной элемент из трубы диаметром 377 мм, длиной 3 м (фото прикладываю). Грунт: известняк оч. низкой прочности с времен. сопротивлением одноосному сжатию в водонасыщ. состоянии 0,5 МПа. Город Севастополь (сейсмика 8 баллов). Кабель легкий (50 кг на 1 км), но учитывая большие пролеты (120 м с одной стороны и 109 м с другой) и то, что опора эта угловая (поворот кабелей на 100 градусов) ледовая нагрузка на кабель получается около 2,5 кг/м по 1-му пред. сост. (если считать по ПУЭ) и, соответственно, момент получается приличный. А еще ветер на опору и провода делают свой вклад.
Если это делать не вручную, то в какой программе и в какой последовательности смоделировать расчетную схему для подсчета фундамента?
Прошу строго не судить. К расчетам имею посредственное отношение. Тем более в сейсморайонах
Спасибо за разъяснения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 42
Размер:	37.2 Кб
ID:	202845  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора.jpg
Просмотров: 41
Размер:	83.9 Кб
ID:	202846  


Последний раз редактировалось VAV, 28.05.2018 в 16:13.
Просмотров: 689
 
Непрочитано 29.05.2018, 17:39
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
К расчетам имею посредственное отношение.
Тогда и не надо голову забивать.
Производители опор обычно дают рекомендации.
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 19:01
#3
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 219
Отправить сообщение для VAV с помощью ICQ


А производители упорно молчат.
Все когда-то бывает впервые. Хотелось бы разобраться в этой задаче.
Пробую прикинуть этот фундамент как сваю-стойку. Разбил 3х метровый фундамент на 3 части. Под острием наложил связь на вертикальное перемещение. Для каждого метрового стержня назначил коэф. постели для песка гравелистого (в предположении, что котлован раздолбят и потом засыпят пазухи песком) с коэф. пропорциональности 2000 т/м4
Нагрузки от гололеда посчитал по СП, а не по ПУЭ. Получилось 0,67 кг/м для провода, толщиной 6мм. (гололед - 3й район, ветер - 3й район).
В итоге перемещения верхней части фундамента получились огромные: до 180 мм. И это в расчетной схеме без сейсмики.
Кому не сложно, укажите пожалуйста на ошибки в расчетной схеме. Она не сложная: Один стержень длиной 10 м (надземная часть) соединяется с фундаментом, разбитым на 3 метровых стержня.
Вложения
Тип файла: lir Стойка Рыбацкий причал.lir (6.9 Кб, 2 просмотров)
VAV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 10:37
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,940


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Разбил 3х метровый фундамент на 3 части.
Это мало. Хотя бы по полметра.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
с коэф. пропорциональности 2000 т/м4
Он с глубиной увеличиваться должен - от нуля на поверх-ти земли до величин 3*2000.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
(в предположении, что котлован раздолбят и потом засыпят пазухи песком)
Уплотнят ли?

Вообще метод расчета должен исходить из жесткости нижней части опоры - то ли она гибкая, то ли жесткая. Для этого вычисляется коэф-т деформации.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 11:01
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 544


1) Если категория грунта по сейсмике 3 или 4, то у вас будет ещё увеличение сейсмичности площадки до 9 баллов.
2) Есть мнение, что фундамент должен быть широченной плитой, работающей на опрокидывание. Хотя у стоек может быть существенно попроще с допустимыми осадками...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 13:42
#6
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 219
Отправить сообщение для VAV с помощью ICQ


Спасибо всем откликнувшимся. Консультироваться и просить советы просто не у кого. Надежда только на этот форум.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Он с глубиной увеличиваться должен - от нуля на поверх-ти земли до величин 3*2000.
А почему 3*2000? В СП указан интервал 1000-2000
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Уплотнят ли?
Может и не уплотнят. Это вопрос уже другой. Я задам коэффициент уплотнения, а дальше будем решать вопросы в рабочем порядке
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вообще метод расчета должен исходить из жесткости нижней части опоры - то ли она гибкая, то ли жесткая. Для этого вычисляется коэф-т деформации.
Не могли бы вы подробнее осветить этот вопрос? И как его реализовать в Лире

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хотя у стоек может быть существенно попроще с допустимыми осадками...
Так у меня грунт полускальный. Там осадки от моей нагрузки мизерные должны получиться
VAV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2018, 14:34
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,940


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
А почему 3*2000? В СП указан интервал 1000-2000
Как то по методе.
Если примите 1000, то будет в интервале от 0 до 3*1000.
Если примите 1500, то будет в интервале от 0 до 3*1500.
Если примите 2000, то будет в интервале от 0 до 3*2000.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Не могли бы вы подробнее осветить этот вопрос?
Во вложении.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
И как его реализовать в Лире
В Лире нет возможности задать на стержень треугольный или (и) трапециобр. коэф-т постели. По сему нужно более мельче разбить гибкий стержень и задать всем элементам разный (увеличивающейся с глубиной) пост. коэф-т постели.
А жесткий ручками нужно считать.
Вложения
Тип файла: docx 21.docx (3.92 Мб, 10 просмотров)
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проверка фундамента стойки освещения в полускальном грунте + сейсмика

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте nikolay.savenets Основания и фундаменты 83 27.10.2016 06:11
Фундамент под башню связи высотой 42 м. Проверка фундамента. moito Основания и фундаменты 77 20.04.2015 17:12
Просадка фундамента на лессовом грунте. Вопрос по усилению. shakermaker Основания и фундаменты 10 16.08.2011 13:49