Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ

Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2018, 12:16 #1
Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ
Gfdtk
 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11

Gfdtk вне форума Вставить имя

Здравствуйте, Уважаемые коллеги!!!

Прошу помощи с выбором заземления жб опор ВЛИ 0,4 кВ
кабель СИП 2 3х70+1х54,6

по проекту 3 электрода 63 уголок 2,5 м соединенные полосами 2,5 м - на опору

предполагается выполнить спуски диамм 10 кругляков по всем опорам , включая подкосы, и заземлять диам 18 длиной 2 м(1 шт)+ полоса 0,5 м, все опоры включая подкосы

правомерно ли такое решение?

Последний раз редактировалось Gfdtk, 12.06.2018 в 12:34.
Просмотров: 378
 
Непрочитано 12.06.2018, 19:31
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,936


С какой целью выполняется заземление опор.
Согласно ПУЭ
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 12.06.2018 в 19:45.
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 19:40
#3
Gfdtk


 
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
С какой целью выполняется заземление опор.
Согласно ПУЭ
2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты;
Получается нет необходимости заземления?
на крайних опорах устанавливается ОПН
Gfdtk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.06.2018, 20:05
| 1 #4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,936


П.2.5.129 относится к ВЛ выше 1000 В. Для ВЛ 0,4 кВ подходит п.
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ.
Т.е. если повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования не требуется, то и выполнять заземление не требуется
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:29
#5
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
то и выполнять заземление не требуется
если только линия не попадает под условие ПУЭ 2.4.84 "Совместная подвеска подвесного кабеля сельской телефонной связи и ВЛИ допускается при выполне-
нии следующих требований: 4) на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление PEN проводника"
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.06.2018, 07:02
#6
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 4,801


Разве величина сопротивления повторного заземеления нормируется?
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.06.2018, 11:39
#7
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Разве величина сопротивления повторного заземеления нормируется?
а если дочитать п.2.4.38 ПУЭ до конца?
Для ТС: читать пункт 2.4.38 до конца, читать пункт 2.4.46 (если подходит), читать пункт 2.4.48 и переходить по ссылкам.
Для того, чтобы понять какое заземляющее устройство подходит теоретически нужно считать его сопротивление в конкретном грунте, и проверять на условие из п.2.4.38.
Обычно пользуются серией 3.407-150
banzai1983 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посоветуйте литературу или примеры расчета Т образной жб плиты. igorineli Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.12.2017 13:52
Посоветуйте пожалуйста программы для расчета свайных фундаментов опор малых мостов Евгений Билык Расчетные программы 1 15.11.2017 14:39
Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? GGCAT Расчетные программы 32 19.07.2017 10:19
Заземления Опор. (повторные заземления) Ruffen Электроснабжение 6 10.05.2012 22:48
Посоветуйте ЖБ перемычку MihailBY Железобетонные конструкции 14 03.08.2011 13:07

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||