Непрочитано 29.01.2011, 20:52 #1
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия
Виктория М*
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 2

Виктория М* вне форума Вставить имя

Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия.
Просмотров: 29790
 
Непрочитано 30.01.2011, 01:24
#2
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


На что опираются?

Последний раз редактировалось Semeny4, 30.01.2011 в 01:38.
Semeny4 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2011, 08:19
#3
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,098


Хотелось бы знать серию этих плит.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2011, 09:38
#4
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
Отправить сообщение для 611611 с помощью ICQ Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Наверно 1.241-1
опирание не менее 10см.
611611 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2011, 10:23
#5
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,098


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Наверно 1.241-1
.
Тогда 120.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2011, 10:43
#6
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда 120.
А ни фига!
Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный.
Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм
А так плиты давно "гонят" по технологии безопалубочного формирования.

Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм.
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.


Учись, студент.
таи вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2011, 14:30
#7
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,094
Отправить сообщение для Dinar^^ с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Виктория М* Посмотреть сообщение
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия.
Еще же на втором курсе по архитектуре чертили: 120 для безбалочного перекрытия (пустотные плиты) и 180 - для балочного ( в нашем случае были деревянные балки).

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм.
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.
Еще бы источник дописали для общего образования ))
Dinar^^ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2011, 15:11
#8
jmeka


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 1


Серия 1.241-1 в.22 Панели перекрыт ж-б многопуст.
jmeka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2011, 23:22
#9
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,098


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А ни фига!
Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный.
Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм
Разрешите поработать за Вас, раз Вам лень. Вопрос не знаю, но ответ достатчно однозначный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точный размер согласно дукаменту.jpg
Просмотров: 3000
Размер:	57.8 Кб
ID:	52618  
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 08:56
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос не знаю, но ответ достатчно однозначный
Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
В последнее время больше на картинках.

Там есть приопорное армирование верхней зоны - с "откудова" можно засунуть плиту на 120мм.

В обще-то, мадемуазель Викторию, надо бы послушать - какие плиты она собралась применять.
Offtop: 1:1 - играем дальше.
таи вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 18:09
#11
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,098


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
Offtop: 1:1 - играем дальше.
Серию я привел не 1.451-1, 1.241-1.
Offtop: 2:1
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 19:53
#12
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Серию я привел не 1.451-1, 1.241-1.
Offtop: Да у меня злые дядьки кнопку правки отобрали - не могу корректировать.
Комп немного сбойнул.....
Ну так
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Offtop: 2:1
,
значит так - отыграем-с.
таи вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 20:40
#13
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 221


Так для интереса....Плита марки НВКу120-12-8 без опалубочного формования под расчетной нагрузкой (см. вложение). Прогиб 29мм, коэфф С=1.6. Опирают на 120мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.jpg
Просмотров: 1099
Размер:	58.2 Кб
ID:	52679  
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:03
#14
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Так для интереса....Плита марки НВКу120-12-8 без опалубочного формования под расчетной нагрузкой (см. вложение). Прогиб 29мм, коэфф С=1.6.
А как же:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А ни фига
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Учись, студент
Offtop: ....профессор, блин
kalas_al вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:12
#15
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 221


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...., исключающие появление больших опорных моментов..
Большие это интересно сколько?
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:28
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 35,629


Offtop:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Да у меня злые дядьки кнопку правки отобрали - не могу корректировать.
Сам виноват.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 22:49
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Сам виноват.
Да я в курсе, что прав тот - у кого больше прав.


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Offtop: ....профессор, блин
Брось на время "околачивать свои груши" и скажи, где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа.
Если видишь то, продолжай заколачивать сваи.
таи вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 31.01.2011, 23:03
#18
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа.
Жесткая заделка для любых пустотных плит любых серий вообще не предусматривается, соответственно и уменьшать опорные моменты, которые там отсутствуют, нет необходимости. Как можно уменьшить то, чего нет? Тем не менее:
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
kalas_al вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.02.2011, 00:01
#19
Semeny4

обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13


В серии 1.241-1 четко написано что опирание не меньше 120 мм, только укладывать плиты необходимо на бетонную подушку во избежание смятия кладки и в случае большой высоты вышележащей стены, заделать пустоты в местах опирания бетоном.
Semeny4 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 06:57
#20
Виктория М*


 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 2


Плиты перекрытия многопустотные стендовые(без петли) 800 кг/кв.м L=9,1-12 м
Плиты перекрытия стендовые предназначены для устройства междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В20. Марка бетона по морозостойкости F 50. Марка бетона по водопроницаемости W 2. В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется термоупрочненная сталь ВР-2 .Плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями по ГОСТ 7348-81.
Плиты перекрытия стендовые выпускаются длиной от 9,1 до 12 метров, с шагом 10 см. Высота плит 30 см. Несущая способность плит составляет 800 кг/кв.м.

Имеется возможность изготовления косых торцов плит. Стоимость услуги- 750 р/пог.м.

Также возможен продольный распил плит по пустотам для перекрытий проёмов любого размера. В этом случае ширина плит составляет:260; 395; 530; 665; 800; 935 и 1070 мм. Стоимость услуги-305 руб/пог.м


Серию посмотрела. Спасибо огромное. Подскажите, а могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит?
Виктория М* вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 8 23.04.2007 21:32
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2006 19:18
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||