Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора.

Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2015, 07:28 #1
Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора.
Pavel_V
 
Снова в деле
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,833

В цеху установлены везовские крышные вентиляторы в кол-ве 40 шт, предусмотрены поддоны для сбора конденсата. Проектировщики начали рисовать трубки отвода конденсата от поддонов на пол
Возник вопрос: зачем? Лично я думаю, что само все должно испариться, у нас не столовая и не прачечная. А на пол сливать, это нормально?
Цех практический горячий (7 печей, сварка, резка, индукционный нагрев), но без расплавов. Есть открытые емкости с водой Т 60С площадью 3х6 метров две штуки, цех ~100х300м.
Может кто подксажет, надо делать отвод конденсата или нет? Если надо, то куда сливать? Канализация не везде есть, можно в хозфекальную сливать?
Заодно такой вопрос. В одном цеху слив конденсата от кондиционеров вывели через пол в щебень и в грунт. Какие последствия могут быть? У нас тут с похожей идеей народ носится. Кондиционеров у нас много, а канализация не везде. Ведра в новом цеху расставлять? Или под несколько литров в час делать колодцы и полноценную каналью?
Просмотров: 4258
 
Непрочитано 10.02.2015, 07:50
1 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Поддон у крышного вентилятора делается
а) Чтобы "прикрыть" отверстие - бывают крышники осевые, у которых только сверху зонтик. В такой неработающий вентилятор и дождь и снег попадает.
б) Чтобы защитить от возможого падения инструментов и деталей при ремонте вентилятора. Уронят ключ и убьет кого-нибудь без поддона.
в) Для отвода конденсата. Будет или нет конденсат - неизвестно. Обычно, в большинстве заводских производств воздух сухой и конденсата нет. И отвод делать незачем. На машиностроительных заводах мы его никогда и не делали.

Но во влажных помещениях делать надо. Например в животноводческих, там фактическая влажность до 100% доходит. Там заказчики это знают, и у них наоборот вопросы возникают - почему нет отвода.
Отвод лучше делать со сборной магистралью и сливом в одно место. А куда именно - в проекте и решать надо. Проще всего вывод через стену на отмостку, как от внутреннего водостока. Или вообще в водосток врезать.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Как правильно выполнить отвод конденсата от кондиционера в систему К1 Yurec89 Водоснабжение и водоотведение 1 03.09.2014 14:02
Где найти узлы и деталь крепления крышного вентилятора к конструкциям покрытия? Irina7S Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2013 18:11
В холодильных камерах нужен отвод конденсата. Труба - стальная с подогревом. Какой принимать диаметр и какую изоляцию dimetrii Инженерные сети 3 31.08.2010 11:19
Узел сопряжения крышного вентилятора со стаканом в строительном исполнении tigercron Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2010 12:36