| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017

Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2017, 09:49
Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
alexNAP
 
инженер-конструктор
 
Калуга
Регистрация: 11.01.2007
Сообщений: 565

Вопрос по узловым опорам, или по согласованию с осями.
Рисую простую балку, 2д стержень, от 0.0.0 в направлении х длинной 6 метров. Ось Z направлена вверх.
Допустим нужно сделать с двух сторон шарниры. В моем понимании с одной стороны нужно запретить все перемещения и повороты за исключением Ry, а с другой стороны разрешить перемещение по Х и поворот Ry.
Как я понимаю при нажатой кнопке перемещение возможно.
Вопрос про поворот в программе я могу разрешить поворот только Rz.
Помогите пожалуйста разобраться.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОпорыВопрос.png
Просмотров: 366
Размер:	162.7 Кб
ID:	186585  

Просмотров: 38521
 
Непрочитано 05.07.2017, 15:52
#61
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Сколько получилось элементов?
Где-то 240 тыс. элементов.

Нет, как раз рассматривались особенности и свайного основания и естественного. Курсы не в Москве были. В Москве была лет 5 назад на базовом, тогда модели грунта не было.
Сказали, что глубина сжимаемой толщи в ПОСе точная важна только тогда, когда под сваями ОКЭ строятся ). Может просто внимание не акцентировали на ОКЭ между свай... Курсы были онлайн.
А на доп.курсе или расширенном об этом не упоминалось.

Теперь знаю, благодаря Вам, Ayvengo!
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 16:05
#62
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Где-то 240 тыс. элементов.
Боюсь, нелинейный расчет Разреженным решателем Вам не запустить...

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Нет, как раз рассматривались особенности и свайного основания и естественного. Курсы не в Москве были. В Москве была лет 5 назад на базовом, тогда модели грунта не было.
Сказали, что глубина сжимаемой толщи в ПОСе точная важна только тогда, когда под сваями ОКЭ строятся ). Может просто внимание не акцентировали на ОКЭ между свай... Курсы были онлайн.
А на доп.курсе или расширенном об этом не упоминалось.
ЕВРОСОФТ проводил курсы? Или компания-дилер?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 16:10
#63
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
ЕВРОСОФТ проводил курсы? Или компания-дилер?
Не ЕВРОСОФТ ), но все равно очень помогли!

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Боюсь, нелинейный расчет Разреженным решателем Вам не запустить..
Воспользуюсь вашим советом - удалю ОКЭ между свай )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 16:59
1 | #64
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Воспользуюсь вашим советом - удалю ОКЭ между свай )
Потеряете, конечно, эффект взаимовлияния свай. Но зато сможете запустить нелинейный расчет Разреженным решателем. Была бы хотя бы в версии 2015, смогли бы считать во Фронтальном и с ОКЭ.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 17:25
#65
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Потеряете, конечно, эффект взаимовлияния свай. Но зато сможете запустить нелинейный расчет Разреженным решателем. Была бы хотя бы в версии 2015, смогли бы считать во Фронтальном и с ОКЭ.
Возможно, достаточно будет и линейного расчета )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 23:43
#66
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Возможно, достаточно будет и линейного расчета )
Тогда оставьте ОКЭ.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 08:35
#67
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Тогда оставьте ОКЭ.
Да-да, это конечно
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 17:42
#68
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Была бы хотя бы в версии 2015, смогли бы считать во Фронтальном и с ОКЭ.
Ув. Ayvengo, помогите разобраться ) ! Веду расчет в версии 2015 с включенной нелинейностью для моделирования работы сваи (разрезные шарниры по верху свай). И выдает ошибку "Нулевой элемент на главной диагонали. Узел 183000, Cтепень свободы 2".
И не могу понять в чем тут дело. Причем без нелинейности расчет идет. Это узел законтурных элементов, находящихся внутри "пятна" здания. Ничего криминального там по-моему быть не должно...
Законтурным присвоен материал со своей жесткостью.
Вложения
Тип файла: zip форум.zip (3.88 Мб, 17 просмотров)
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 18:59
#69
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ув. Ayvengo, помогите разобраться ) ! Веду расчет в версии 2015 с включенной нелинейностью для моделирования работы сваи (разрезные шарниры по верху свай). И выдает ошибку "Нулевой элемент на главной диагонали. Узел 183000, Cтепень свободы 2".
И не могу понять в чем тут дело. Причем без нелинейности расчет идет. Это узел законтурных элементов, находящихся внутри "пятна" здания. Ничего криминального там по-моему быть не должно...
Законтурным присвоен материал со своей жесткостью.
Попробовал запустить нелинейный расчет Вашей задачки на стареньком домашнем ком-пе, памяти не хватило, см. вложение. Боюсь, смогу посмотреть только в понедельник.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нелинейный расчет.png
Просмотров: 30
Размер:	72.1 Кб
ID:	191306  
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2017, 02:14
#70
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Julianna, прогнал Вашу задачку на ноуте, у меня в СТАРК 2018 нелинейный расчет успешно прошел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет прошел.png
Просмотров: 31
Размер:	52.3 Кб
ID:	191310  
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 14:16
#71
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, спасибо )
Всё же странно. В одной версии идёт, а в другой - нет.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 20:55
#72
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Всё же странно. В одной версии идёт, а в другой - нет.
В версии 2018 актуальная версия решателя 1.0.4.010, а у Вас какая?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 21:05
#73
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, смогу посмотреть только завтра. Задачу прогоняла не на своей машине, там версия СТАРК от 2015 года самая последняя )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 09:29
#74
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


2015R3? С ключем защиты нового поколения?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 10:05
#75
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, версия решателя 1.0.3.017. Ключ защиты четырехзначный, я так понимаю не нового поколения?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 11:42
#76
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, версия решателя 1.0.3.017. Ключ защиты четырехзначный, я так понимаю не нового поколения?
Да, старого, а это значит, даже версия 2015 у Вас не самая самая последняя.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 11:54
#77
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, старого, а это значит, даже версия 2015 у Вас не самая самая последняя.
Ну, я не знаю ). ПО приобреталось в конце года (если не путаю), поэтому думала последняя версия.
И что теперь, все? Не посчитать ( ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 12:38
#78
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И что теперь, все? Не посчитать ( ?
Почему не посчитать - я же посчитал. Могу выложить архив с результатами расчетов.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 12:49
#79
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Могу выложить архив с результатами расчетов.
Выложите, если не сложно. Хотела усилия в сваях оценить

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Почему не посчитать - я же посчитал.
Имела ввиду на имеющемся у нас в организации ПО

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
2015R3? С ключем защиты нового поколения?
И как этот новый ключ защиты получали? Какое-то платное обновление было? У нас версия 2015 R2.1.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 14:00
#80
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Выложите, если не сложно. Хотела усилия в сваях оценить
Форум не позволяет загружать архивы такого объема.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И как этот новый ключ защиты получали? Какое-то платное обновление было? У нас версия 2015 R2.1.
Новый ключ выдается при обновлении. В 2015 году за него нужно было доплачивать.
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. Zinjvi Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2012 13:23
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
Степени свободы в Inventor Trucker Прочее ПО от Autodesk 1 21.09.2004 20:17