Непрочитано 15.01.2016, 09:17 #1
Временная нагрузка на покрытие подземного паркинга , какую принять?
K_S_S
 
Регистрация: 22.03.2008
Сообщений: 14

Всем доброго времени суток! пожалуйста помогите в вопросе определения нагрузок на покрытие подземного паркинга.
покрытие паркинга будет являться площадкой для различных собраний , выступлений, концертов. Изначально без каких либо заданий при расчете использовалась нагрузка 1000кг/м2 , экспертиза попросила обосновать данное значение нагрузок, лично я считаю правильным принять нагрузку 500*1,2=600 кг/м2 (от стоящих зрителей) п 7б табл 8,3 СП, + 180 кг/м2 (снеговая 3-й район). Начальство требует так же учесть возможность автоматизированной уборки снега, я все перерыл но именно такого не нашел, знаю что по ГОСт R 52748-20 автомобильные дорого можно принять нагрузку от тележек 2-х или 4-х осной, ноот какой именно? и вообще правильно ли это.
Заранее благодарю всех оветивших.
Просмотров: 2730
 
Непрочитано 15.01.2016, 09:28
#2
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Наверное правильно принять нагрузку от давления аутригеров пожарного высотного подъемника или автокрана с грузом...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 09:42
#3
K_S_S


 
Регистрация: 22.03.2008
Сообщений: 14


Рядом с парковкой нет зданий и автостоянок , поэтому тушить нечего.
K_S_S вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 09:48
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ответил в другой теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1492450&postcount=24
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Временная нагрузка на покрытие подземного паркинга , какую принять?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 1 27.12.2014 12:55
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! Maria-Mirabella Архитектура 11 15.11.2011 18:24