| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.09.2016, 13:55 | #1 | |
Расчет категории помещения, где выделяется пыль титана
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7488
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 3
|
Пыль титана взрывоопасна - нет.
Значит помещение не относится к категории А и Б. Надо собрать данные о пожарной нагрузке в помещении и сделать расчет на оставшиеся категории согласно СП 12.13130.2009. Пожарной нагрузкой может быть масло в станках, если таковое имеется. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 20
|
Вопрос правильный
Титан в обычных условиях не опасен, но при повышенных температурах и, особенно в виде тонкой стружки и в порошкообразном состоянии легко соединяется с кислородом, галогенами, серой и другими элементами. В присутствии масла титан может самовозгораться. Взвешенная в воздухе пыль титана взрывоопасна. Да и реально загорания случаются при мех. обработке, если не выдерживать скорость обработки. Поэтому учитывать пыль титана, при определении категории помещении - нужно. Значит необходимо определиться с количеством стружки-пыли при шлифовке. Может быть есть что-то в методиках определения выбросов вредных веществ при обработке металлов? Исходя из загрузки оборудования, сменности, диаметра шлифовальных кругов. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 4
|
Спасибо! Согласно "ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПЛАВКЕ И ОБРАБОТКЕ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ" Пыль титана и его сплавов взрывоопасна, нижний предел взрываемости этой пыли около 45 г/м3. Температура воспламеняемости титановой пыли 400—600° С. Опилки и тонкая стружка титана и его сплавов пожароопасны, они воспламеняются при температуре 700—800° С, а опилки и стружки, загрязненные маслами, способны к самовозгоранию.
Я выполнила примерный расчет на категорию Б, и она не подтвердилась, но сомневаюсь в правильности решения, т.к. нет конкретных значений по количеству титановой пыли. Буду использовать применительно методику расчета удельных выбросов от металлорежущих станков. |
|||
|
||||
Как определили количество пыли, какая дисперстность пыли?
Какое количестов пыли находится во взвешенном состоянии? Считал как то категорию деревообрабатывающей мастерской - там допущений можно миллион сделать и никто оспорить не сможет Ваше решение. Почитайте вот этот ресурс, возможно пригодится в будущем http://meduniver.com/Medical/gigiena_truda/95.html |
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 4
|
Спасибо большое!
дисперсность титановой пыли по справочным данным 74мкм. У меня литейное производство. На участке расположено 11 рабочих мест, где производится обрубка и зачистка изделий из титана и основным пожароопасным материалом является пыль титана. От одного рабочего места образуется пыль титана 0,67г/с*м2 поверхности (согласно расчетной методике: удельные показатели вредных веществ, выделяющих в атмосферу от основных видов технологического оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса, г.Санкт-Петербург 2008г) По этим данным я и выполнила расчет категории помещения. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57
|
В4 у вас, скорее всего, судя по наборке оборудования, никак не получится (на 10 м2 все материалы не уместятся, а если и уместятся, то расстояния между ними будут меньше предельных).
Будет В3 минимум. После проверки по высоте из В3 вполне может получится В2 (если помещение низкое). Не забудьте про местную вентиляцию во взрывоопасном исполнении. Освещение тоже. Полы и инструменты неискрящие, электропроводные. Защита от накопления статики. Насчет исполнения мехоборудования - вопрос открытый. Плюс мероприятия по обеспечению взрывобезопасности описать в проектной документации (периодичность и способы уборки, обращения с пылью и титановыми отходами)! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП | Ilez | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.04.2021 18:34 |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Расчет нагрузок помещения цеха | Podryv | Электроснабжение | 7 | 06.03.2013 13:22 |
Расчет уширения проезжей части однополосной дороги 5 категории | n.lu | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 04.03.2013 11:55 |
Какие типы лестниц и административно-бытовые помещения в здании категории А? | top999 | Архитектура | 5 | 03.10.2011 14:56 |