| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.11.2011, 14:28 | #1 | |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах.
проектирование
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216
|
||
Просмотров: 10643
|
|
||||
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144
|
Цитата:
В вашем случае: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну если тепловой режим здания так существенен, что коэффициент получается 0.5, то в чем проблема? То что вдвое снизилась глубина промерзания - не должно смущать. Главное правильно определить коэффициент учитывающий тепловой режим здания.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216
|
Спасибо большое за отклик, но глубина 1,35 как раз и есть расчетная.
Нормативная 2,7. Расчтеная 2,7*0,5=1,33 Коэффициент берем по табл. 2. Получается что заложив фундамент на 1,35(расчетная глубина) расчитываем только на касательные силы?(в моем случае это не страшно) Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если вы заглубились на расчетную глубину промерзания (получилась 1.35 - значит 1.35) то нормального пучения вы уже избежали. А что касается касательного, то его уместно учесть только если вы обратную засупку выполняете пучинистым грунтом и здание имеет маленький вес.
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216
|
Что-то я запутался, хотя кажется элементарно....
Если вычислять по табл. 2 получаем. dw=10м df=1.35 (2.7*0.5) dw>df+2=1.35+2=3.35 У меня грунт "Cуглинки с IL>0.25", поэтому заглубление не менее 0,5 df =0,675 м. Ну это вобще не годится. Не понятно почему супеси и пески "Не зависит от df" а следовательно заглубление не менее dfn т.е. 2,7 м. Получается если у меня глина пучинистая тогда 0,675 м а если был бы песок мелкий или пылеватый тогда заглубление было бы 2,7 м. Не логично, а значит где-то ошибаюсь... Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Хотелось бы поднять темку вот с каким вопросом:
Смотрим в таблице 1, СНиПа "Основания и фундаменты" коэффициент теплового режима. Коттедж, с отапливаемым подвалом, пускай в нем будет +20! Принимаем коэффициент 0,4. Думаем дальше. Архитекторы хотят утеплить стены подвала. Я их с одной стороны понимаю. Зачем подвал греть, если его не утеплять. С другой стороны, думается мне, что я не смогу принять коэффициент 0,4...ведь тепловой режим здания, уже не будет влиять на наружные грунты, ведь так? |
|||
|
||||
Вообще-то земля в сухом состоянии приличный утеплитель (лямльда=0,13) против воздуха с его лямльда 2,44. Поэтому если рассмотреть ваш коттедж в вашем варианте и в варианте без подвала с полом по грунту, то еще большой вопрос, где тепло быстрее будет прогревать наружную землю, даже учитывая пеноплэкс.
|
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Ситуация следующая. Был приобретен участок. Бывший владелец уже начинал там строиться, и вывел стены подвала. Глубину заложения он принял 1.5м.
Нормативная глубина промерзания у меня 2.37м. По идее, помещения в подвале теплые, с температурой +18. По идее, это коэффициент 0,5. Отсюда расчетная глубина промерзания - 1,2м. Все ок. НО! Судя по примечанию, если грань подошвы выступает больше чем на 0,5м от наружной стены, то грунт промерзает сильнее. И глубина промерзания увеличивается. А если я грань стены утеплю фундаментом, то я так понимаю, грунт промерзнет еще сильнее... |
|||
|
||||
Данные по теплопроводности грунта отсюда: http://conductivity.at.ua/publ/koehf...rialov/2-1-0-6
|
||||
|
||||
инженер Регистрация: 07.08.2012
Спб
Сообщений: 1
|
Цитата:
Вот источник http://conductivity.at.ua/publ/koehf...zdukha/1-1-0-3 |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения фундаментов, лужи | baaba | Основания и фундаменты | 30 | 24.04.2010 19:41 |
Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 4 | 06.04.2009 01:35 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |