| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.03.2012, 13:46 | #1 | |
опорные кирпичные столбы на плитах ПК
Архитектор по званию
От куда все
Регистрация: 05.06.2007
Сообщений: 437
|
||
Просмотров: 5313
|
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437
|
Цитата:
назначение помещений-торговля состав полов -ц.п стяжка + керамическая плитка кровля(стропильная система) - скатная,покрытие оцинкованный профлист |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
А почему оборудование торговое еще не поставили? Шоб уж наверняка...
Вообще странно что эта "конструкция" все-еще стоит. Можно на 1 этаже (прямо под столбами) выполнить фундаменты и поставить стальные стойки враспор до перекрытия. После этого, в пустоты плит, на которые опираются столбы замонолитить арматурные стержни, чтобы перекрытие не продавило. ЗЫ: Временные страховочные опоры-домкраты под нагруженные плиты нужно ставить на время производства работ. Да и вообще не мешало бы уже туда их засунуть. |
|||
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437
|
Цитата:
Цитата:
т.е фактически плиты нагружены весом стропильной системы + столб,наверное хватает пока. Цитата:
|
|||
|
||||
Грузовая площадь кровли и чердака 5,5х3,9=21,45м2
Масса снега грубо 21,45х,24=5,15т Масса кровли грубо 21,45х,06=1,3т Масса чердачного перекрытия 21,45х0,04=0,9т Масса полезной на чердак 21,45х0,07=1,5т Масса столба грубо без штукатурки 0,38х0,51х2,8х1,8х1,1=1,1т Итого 9,95т Делим на две плиты с возможным неравномерным распределением в 20% 9,95х0,5х1,2=6т При пролете плиты 6м и приложенной силой на расстоянии 1,75 от опоры момент составит 6х(6-1,75)х1,75/6=7,43тм Несущий момент плиты составляет 0,8х1,5х6^2/8=5,4тм Что уже значительно меньше и даже нет смысла учитывать еще и нагрузку от веса полов и полезную на перекрытие. Проверьте кому не лень... короче как только снежок появится... теоретически можно ждать чего-то неординарного... можно конечно нагрузки вылизать (снег, пирожки и т.д.), но на конечный результат скорее всего не повлияет |
||||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
Для условной полоски плиты шириной 1м.
Плита ПК рассчитана на нагрузку 800кг/м.кв. ! (при пролете 6м - это момент 3,6т*м) Грузовая площадь от кровли ~ 21,5м.кв. Вес колонны ~ 600кг (сосредоточенная) Вес кровли ~ 80кг/м.кв. (с учетом утеплителя изнутри) какой угол наклона кровли!? подозрение, что около 23град, что меньше 30град, следовательно с подветренной стороны снеговая нагрузка будет 220 - 300кг/м.кв., с наветренной 180-200кг/м.кв. Ветровой район я так полагаю II - добавляется еще сила ветра 20кг/м.кв. Грубо прикидываем сосредоточенную на плиту 21,5х(80+300)+600=8,77т Кратковременную нагрузку можно принять 200кг/м.кв. (хотя для торговых следует брать 400) Пирог пола с учетом стяжки и плитки ~ 100кг/м.кв. Нагрузка от оборудования (тут не понятно какая.. ) Распределенная нагрузка на плиту 200+100+непонятно какая.. ~ 400кг/м.кв. Итого момент от действия распределенной и сосредоточенной (при худшем сочетании) составит ~ 12,33т*м, что несколько выше несущей способности плиты (и даже двух, если думать, что если колонна стоит на стыке то значится якобы у них сразу двойная несущая способность ))) http://clip2net.com/s/1EFkg На настоящий момент нагрузка на плиту всего лишь сосредоточенная 600кг+21,5х(80+20)= 2,75т --> М = 3,4т (если принять, что не подшит утеплитель, не дособрана кровля и возможно не дует сильный ветер, то значение момента итого меньше - пока стоит) http://clip2net.com/s/1EFos P.S. еще надо б посмотреть продавливание пустотной плиты от сосредоточенной нагрузки более 8т.. есть подозрения.. то, что колонна стоит на стыке 2-х плит то же на мой взгляд не хорошо... надо б посмотреть устойчивость это колонны при изгибе плит (ветре и снеге)))).. "Ебстественно все вышенаписанное - это грубая экспрессприкидка и не может быть окончательной ну никак.. "© p.P.s возможно @$K&t[163RUS] более прав и вес кровли все же 100кг, тогда ситуация несколько ухудшится )))
__________________
обо мне Последний раз редактировалось DJ AntOn, 02.03.2012 в 18:11. |
|||
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437
|
Цитата:
пока наш констр.думает. Есть смысл усиливать балками снизу или кровлю разбирать и переделывать конструкции 2го этажа? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Согласен с расчетами в №12, 13.
Самым оптимальным считаю Цитата:
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
что из себя представляет плита пола 1-го этажа!?
Предлагаю делать подкосы (все узлы шарнирные крепления строго к плитам шпильками на сквозь, к плите пола 1эт "хорошими" анкерами), надеюсь узлы додумаете самостоятельно.. Накидал тут схемку и посмотрел расчет методом КЭ, не все так плохо как думалось вначале при "экспрессприкидке"© Вариант 1 (ситуация на данный момент при наихудших воздействиях) http://clip2net.com/s/1EIzo http://clip2net.com/s/1EICO P.s. надо понимать, что несущая max расчетная 800кг/м2 всегда дана с запасом, в реальности подобная плита может нести больше.. Вариант 2 http://clip2net.com/s/1EIGR http://clip2net.com/s/1EIJ6 http://clip2net.com/s/1EILo Вариант 3 http://clip2net.com/s/1EIOU http://clip2net.com/s/1EIQu http://clip2net.com/s/1EIRT Результаты расчета http://clip2net.com/s/1EIWt Свойства плит http://clip2net.com/s/1EIZ1 http://clip2net.com/s/1EJ2D Нагрузки стяжка 100кг/м2 http://clip2net.com/s/1EJ6d полезная 200кг/м2 и макс 800кг/м2 http://clip2net.com/s/1EJ7r 9т от кровли, снега, ветра и пр. http://clip2net.com/s/1EJ9e "как-то так, если по-быстрому"©
__________________
обо мне Последний раз редактировалось DJ AntOn, 02.03.2012 в 22:10. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Хороший вариант.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кирпичные столбы в качестве несущих элементов промздания | Studentka-2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 10.08.2010 15:47 |
Расположение монтажных петель в плитах ПК | 007 mvk 007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.03.2009 22:00 |
Кирпичные столбы | mic1000 | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 21.07.2008 20:39 |