Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия?
проектировщик
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 180
|
||
Просмотров: 16051
|
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
да нормальные пролеты у вас. Плита 230-250мм, выпуски из стен загните в плиты, основное армирование д12 шаг 200, доп армирование в пролетной части д12 шаг 200 , на опорах получилось где-то доп д16 шаг 200.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
|
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
Плиты в осях 1-2 и 8-9 - плиты опёртые по контуру. Плита в осях 2-8 - работает только по короткой стороне, длина для неё не имеет значения. Откройте любой учебник по ЖБК и почитайте.
И что за размеры между осями? ГОСТы совсем не изучаем что ли? Последний раз редактировалось ekspert, 26.04.2015 в 20:52. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Можно поинтересоваться какая нагрузка на перекрытия будет. От этого напрямую зависит армирование и толщина плит. На таком пролете основным критерием для подбора сечений будет прогиб плиты (необходим нелинейный расчет). Проверьте стены по опорному моменту от плиты. А то получится что плита толщиной 250мм воспринимает опорный момент, а стена толщиной 200мм уже не воспринимает.
Интересно было бы увидеть Ваш расчет. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
Цитата:
Во первых к архитекторам. Во вторых капитализм на дворе. Хотя может не совсем понял ваше замечание. 250 - постоянная. 400 - временнная. Цитата:
вот-вот, этот момент напрягает. пока посмотрел только армирование стен в "разрез(стена)" . сейчас проверяю моменты в "компановке". |
|||
|
||||
Для таких пролетов и такой нагрузки вполне подойдет сплошная монолитная плита толщиной 200мм. Армирование
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Пустотные? Чтобы нагрузочку и расход бетона уменьшить? Или что бы у расчетчика побольше проблем было? ----- добавлено через ~6 мин. ----- 8м для парковки спокойно делали. 7,5м - обычное дело.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 27.04.2015 в 10:07. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Не видел ни одного инженера, который бы на такие малые пролеты проектировал бы кесонные перекрытия. На на 10м еще куда не шло, но чтобы делать кесонное на пролет 7м.... Вот что я имел ввиду.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Представляю лицо подрядчика, когда для рядового пролета ему придется опалубку для кесонного перекрытия ставить, а потом армировать
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Boris_1, ну если это будет плита толщиной 200 по ребрам и 60-70 в тонких кусках - снижение собственного веса весьма ощутимо по сравнению с обычной сплошной плитой в 200-мм. А снижение СВ в монолите дает не только экономию бетона, но и экономию арматуры, как правило)
|
|||
|
||||
Offtop:
Цитата:
Пустотные выгодно с 6м |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? | Eagle007 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 21.05.2013 09:35 |
Можно ли выполнить бетонную отмостку по шлаковаму основанию? | tolkouchus | Основания и фундаменты | 2 | 30.07.2012 13:03 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |