| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие требования к отверстиям в несущей стене?

Какие требования к отверстиям в несущей стене?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2017, 09:48 #1
Какие требования к отверстиям в несущей стене?
Paladius
 
Системная интеграция. ГИП
 
Краснодар
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 14

Коллеги, доброго времени суток!

Вопрос в следующем: Можно ли в несущей конструкции(ж/б стена) сверлить отверстия для прокладки кабеля? Интересует норматив на данное действо...

Последний раз редактировалось Paladius, 30.06.2017 в 10:25.
Просмотров: 20296
 
Непрочитано 30.06.2017, 09:55
1 | #2
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Если мы скажем "нельзя", вы же все равно будете сверлить
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 10:28
#3
Paladius

Системная интеграция. ГИП
 
Регистрация: 06.11.2013
Краснодар
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Paladius с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Если мы скажем "нельзя", вы же все равно будете сверлить
Нет, это требования заказчика. Я хочу или сделать всё по ГОСТу(СНиПу/СП и т.д.) или взять с него письменное подтверждение на внесение изменений в несущую конструкцию.
Paladius вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 10:59
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Смотря что стена несет и смотря какой диаметр и количество отверстий. Может, там несущая стена одноэтажного сарая и 2 отверстия Ф 50 мм. У стены должен быть проект и конструктор, который и должен сказать, можно или нет. В конце концов и усилить можно.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 11:52
#5
А-эксперт


 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 5


Сверлить в несущей стене можно!
Но:
1. необходимо выполнить проект реконструкции (в связи с тем, что вы вносите изменение в несущую конструкцию)
2. нужна рабочая документация (для понимания как были запроектированы каркасы, чертежи КЖ и расчеты)
3. нужна исполнительная документация (акты на скрытые работы)
4. необходимо определить фактическое место нахождение арматуры и прочность бетона неразрушающими методами
5. в зависимости от назначения здания (жилой дом или нет) получить письменное разрешение председателя (собственника здания, например, председателя ТСЖ), что он не против таких работ (он же отвечает)
6. получить письмо в экспертной организации о необходимости прохождения проектной документации государственной/негосударственной экспертизы
7. если это наружная часть здания (несущая ж/б стена) вам необходимо будет получить разрешение на пробивку фасада в Москомархитектуре. Если внутренняя стена, то - нет
После получения всех соответствующих разрешений можете приступать к выполнению работ. До этого все действия считаются незаконными и могут повлечь ослабление несущей способности в монолитной стене и далее - обрушение.
Удачи
А-эксперт вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 11:54
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Скажите какого диаметра отверстие будет.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 13:31
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


А-эксперт, если зеркало нужно повесить на эту стену - тоже не законно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 13:57
| 1 #8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Paladius Посмотреть сообщение
сверлить отверстия для прокладки кабеля?
Цитата:
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
1. необходимо выполнить проект реконструкции (в связи с тем, что вы вносите изменение в несущую конструкцию)
мда... эксперт...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2017, 15:43
#9
Paladius

Системная интеграция. ГИП
 
Регистрация: 06.11.2013
Краснодар
Сообщений: 14
<phrase 1= Отправить сообщение для Paladius с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Скажите какого диаметра отверстие будет.
50-70мм

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
Сверлить в несущей стене можно!
Но:
1. необходимо выполнить проект реконструкции (в связи с тем, что вы вносите изменение в несущую конструкцию)
2. нужна рабочая документация (для понимания как были запроектированы каркасы, чертежи КЖ и расчеты)
3. нужна исполнительная документация (акты на скрытые работы)
4. необходимо определить фактическое место нахождение арматуры и прочность бетона неразрушающими методами
5. в зависимости от назначения здания (жилой дом или нет) получить письменное разрешение председателя (собственника здания, например, председателя ТСЖ), что он не против таких работ (он же отвечает)
6. получить письмо в экспертной организации о необходимости прохождения проектной документации государственной/негосударственной экспертизы
7. если это наружная часть здания (несущая ж/б стена) вам необходимо будет получить разрешение на пробивку фасада в Москомархитектуре. Если внутренняя стена, то - нет
После получения всех соответствующих разрешений можете приступать к выполнению работ. До этого все действия считаются незаконными и могут повлечь ослабление несущей способности в монолитной стене и далее - обрушение.
Удачи
Я и хочу понять, как избежать(если есть возможность, согласно нормативной документации) прохождение повторной экспертизы.
Paladius вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 20:31
#10
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Для отверстия 50-70 мм!!!
Цитата:
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
1. необходимо выполнить проект реконструкции (в связи с тем, что вы вносите изменение в несущую конструкцию)
2. нужна рабочая документация (для понимания как были запроектированы каркасы, чертежи КЖ и расчеты)
3. нужна исполнительная документация (акты на скрытые работы)
4. необходимо определить фактическое место нахождение арматуры и прочность бетона неразрушающими методами
5. в зависимости от назначения здания (жилой дом или нет) получить письменное разрешение председателя (собственника здания, например, председателя ТСЖ), что он не против таких работ (он же отвечает)
6. получить письмо в экспертной организации о необходимости прохождения проектной документации государственной/негосударственной экспертизы
7. если это наружная часть здания (несущая ж/б стена) вам необходимо будет получить разрешение на пробивку фасада в Москомархитектуре. Если внутренняя стена, то - нет
После получения всех соответствующих разрешений можете приступать к выполнению работ. До этого все действия считаются незаконными и могут повлечь ослабление несущей способности в монолитной стене и далее - обрушение.
А если будете кабель телевизионный через эту стену пропускать опять новый проект?

:фейспалм:
А-эксперт, по-моему вы не эксперт

Последний раз редактировалось Rustam32, 30.06.2017 в 20:38.
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 20:50
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Paladius Посмотреть сообщение
сверлить отверстия для прокладки кабеля
Цитата:
Сообщение от Paladius Посмотреть сообщение
50-70мм
Цитата:
Сообщение от А-эксперт Посмотреть сообщение
Сверлить в несущей стене можно!
Но:
1. необходимо выполнить проект реконструкции (в связи с тем, что вы вносите изменение в несущую конструкцию)
2. нужна рабочая документация (для понимания как были запроектированы каркасы, чертежи КЖ и расчеты)
3. нужна исполнительная документация (акты на скрытые работы)
4. необходимо определить фактическое место нахождение арматуры и прочность бетона неразрушающими методами
5. в зависимости от назначения здания (жилой дом или нет) получить письменное разрешение председателя (собственника здания, например, председателя ТСЖ), что он не против таких работ (он же отвечает)
6. получить письмо в экспертной организации о необходимости прохождения проектной документации государственной/негосударственной экспертизы
7. если это наружная часть здания (несущая ж/б стена) вам необходимо будет получить разрешение на пробивку фасада в Москомархитектуре. Если внутренняя стена, то - нет
После получения всех соответствующих разрешений можете приступать к выполнению работ. До этого все действия считаются незаконными и могут повлечь ослабление несущей способности в монолитной стене и далее - обрушение.
Удачи
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 11:58
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Offtop: Щас вы ему тут насоветуете что можно, а он этих отверстий по 50 мм насверлит 100 штук с шагом 100 мм. Типа какие проблемы то ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 14:10
| 1 #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Ненене, ни в коем случае. Вообще низя сверлить. Особенно без разрешения Москомархитектуры. Особенно в Краснодаре.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие требования к отверстиям в несущей стене?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оч. нужен чертеж проема в несущей стене fastev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.11.2014 20:07
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
Ниши в несущей стене victorizorla Конструкции зданий и сооружений 60 30.05.2010 10:34
Пробивка отверстия 120х120 в капитальной стене Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2010 13:36
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04