| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?

Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2014, 20:10
Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Здраствуйте ! подскажите как заармировать балку, а точнее как установить хомут ? см рис

Последний раз редактировалось Mr.AS, 22.09.2014 в 17:31.
Просмотров: 11204
 
Непрочитано 21.09.2014, 20:36
#41
Евгений Александрович КС


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 14


Преднапряжённая арматура в кустарных условиях-это фантастика...
Евгений Александрович КС вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 14:09
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Обязательно ли замыкать хомут сверху? Снизу арматуры меньше удобнее концы хомута загибать...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 15:53
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Обязательно ли замыкать хомут сверху? Снизу арматуры меньше удобнее концы хомута загибать...
стыки вроде вразбежку должны быть расположены.. где-то сверху, где-то снизу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 16:04
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
где-то сверху, где-то снизу
- а если, то на одном угловом, то на другом угловом стержне одной нижней грани?
Ещё про хомуты: стержень продольного армирования продолжается далее места теоретического обрыва на величину анкеровки, аналогично насколько должны продолжаться расчётные хомуты после их теоретического обрыва?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.04.2015 в 16:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 16:47
#45
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а если, то на одном угловом, то на другом угловом стержне одной нижней грани?
можно
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
аналогично насколько должны продолжаться расчётные хомуты после их теоретического обрыва?
а вы точно знаете где будут наклонные трещины ? для этого существуют конструктивные требования мимо их вам не пройти
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 17:41
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
существуют конструктивные требования
- разве они говорят, как далеко ставить расчётные хомуты от места их теоретической ненужности?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.04.2015 в 17:48.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 18:07
#47
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ну когда вы пользуетесь СНиП вы находите на опоре и в пролете армирование , далее СНиП регламентирует как далеко от опоры вы должны и с каким шагом расположить хомуты. Или я не так вас понимаю тогда приложите чертежик хотя бы.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 08:31
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
СНиП регламентирует как далеко от опоры
- а это от нагрузок не зависит разве?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 10:20
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а это от нагрузок не зависит разве?
От нагрузки зависит, там где бетонного сечения не хватает, ставим хомуты с расчетным шагом (и не более 0,5h0), там где хомуты не требуются, ставим с конструктивным шагом 0,75h0. Или я не правильно понял вопрос?
Или может вопрос - что принимается за приопорную зону - 1/4 пролета?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 11:09
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Конкретнее: в скаде по длине балки имеется граница, до которой поперечная арматура нужна, а после которой не нужна. При расстановке хомутов можно ли принять указанную границу за границу разделяющую конструктивные хомуты от расчётных?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 14:40
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Конкретнее: в скаде по длине балки имеется граница, до которой поперечная арматура нужна, а после которой не нужна. При расстановке хомутов можно ли принять указанную границу за границу разделяющую конструктивные хомуты от расчётных?
теперь понятно.
думаю, можно. В нормах единственное условие - если требуются хомуты по расчету, шаг 0,5*h0; если не требуются, шаг 0,75*h0 - т.е. как раз по той лини, которую дает скад, можно выполнить разделение.
хотя существует "руководство по конструированию...", п. 3.107:
Цитата:
в случаях когда поперечная арматура требуется..., расстояния должны быть не менее требуемых расчетом и приниматься(см. рис. 90):
а) на приопорных участках (равных при равномерной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшегогруза, но не менее 1/4 пролета):
при высоте сечения h<450 мм - не более h/2 и не более 150 мм;
при высоте сечения h>450 мм - не более h/3 и не более 500 мм
но это всего лишь рекомендация, не имеющая обязательного статуса
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 18:55
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Выделенное жирным понял, спасибо.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при высоте сечения h<450 мм - не более h/2 и не более 150 мм;
при высоте сечения h>450 мм - не более h/3 и не более 500 мм
- это тоже интересно, т. к. по СП требования иные и в некоторых случаях и получаются мягче: "не более 0,5h0 и не более 300 мм".

Ещё вопрос по отгибам: какое расстояние от принимать от опоры до первого хомута? В Пособии по конструированию - 50 мм. В требованиях СП по продавливанию (думаю, это похожее разрушение) есть конкретное значение: от h0/3 до h0/2 (т. е. ставить слишком близко нельзя как ни странно).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 20:36
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Offtop: да кто их поймет ))
допустим h0 балки (или плиты) 150 мм, рекомендуется ставить первый хомут на расстоянии 50 мм; при такой же высоте в плите не ближе, чем h0/3=150/3=50 мм.
при большем h0 (что очень даже вероятно для балок), первый хомут в балке на 50 мм вроде как попадает в "мертвую зону" (ближе, чем h0/3) - т.е. этот хомут не учитывался бы при расчете на продавливание
может это не страшно для наклонных сечений? я не всегда выполняю условие 50 мм, часто каркасы в балках бывают сварные и расположение первого поперечного стержня может иметь достаточно большой разброс
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 21:02
#54
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
стыки вроде вразбежку должны быть расположены.. где-то сверху, где-то снизу
что-то я того требования для поперечки не помню....
придумали или скажите где про это написано ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 21:06
#55
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
придумали или скажите где про это написано ?
где написано - не скажу
так учили. может, чтобы усилия, стремящиеся разогнуть хомут, не концентрировались в одном углу балки... ?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать балку, а точнее как установить хомут ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56