| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а если, то на одном угловом, то на другом угловом стержне одной нижней грани?
Ещё про хомуты: стержень продольного армирования продолжается далее места теоретического обрыва на величину анкеровки, аналогично насколько должны продолжаться расчётные хомуты после их теоретического обрыва? Последний раз редактировалось eilukha, 22.04.2015 в 16:15. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
а вы точно знаете где будут наклонные трещины ? для этого существуют конструктивные требования мимо их вам не пройти |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
ну когда вы пользуетесь СНиП вы находите на опоре и в пролете армирование , далее СНиП регламентирует как далеко от опоры вы должны и с каким шагом расположить хомуты. Или я не так вас понимаю тогда приложите чертежик хотя бы.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
От нагрузки зависит, там где бетонного сечения не хватает, ставим хомуты с расчетным шагом (и не более 0,5h0), там где хомуты не требуются, ставим с конструктивным шагом 0,75h0. Или я не правильно понял вопрос?
Или может вопрос - что принимается за приопорную зону - 1/4 пролета? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
думаю, можно. В нормах единственное условие - если требуются хомуты по расчету, шаг 0,5*h0; если не требуются, шаг 0,75*h0 - т.е. как раз по той лини, которую дает скад, можно выполнить разделение. хотя существует "руководство по конструированию...", п. 3.107: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Выделенное жирным понял, спасибо.
Цитата:
Ещё вопрос по отгибам: какое расстояние от принимать от опоры до первого хомута? В Пособии по конструированию - 50 мм. В требованиях СП по продавливанию (думаю, это похожее разрушение) есть конкретное значение: от h0/3 до h0/2 (т. е. ставить слишком близко нельзя как ни странно). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Offtop: да кто их поймет ))
допустим h0 балки (или плиты) 150 мм, рекомендуется ставить первый хомут на расстоянии 50 мм; при такой же высоте в плите не ближе, чем h0/3=150/3=50 мм. при большем h0 (что очень даже вероятно для балок), первый хомут в балке на 50 мм вроде как попадает в "мертвую зону" (ближе, чем h0/3) - т.е. этот хомут не учитывался бы при расчете на продавливание может это не страшно для наклонных сечений? я не всегда выполняю условие 50 мм, часто каркасы в балках бывают сварные и расположение первого поперечного стержня может иметь достаточно большой разброс |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |