Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А)
Игорь 1985
 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 5

Имеется узел крепления распорок к нижнему поясу фермы. Хочется выполнить его на сварке. Смущает можно ли приварить накладку таким образом, как на чертеже, а к ней поперечными швами уже распорку, чтобы не резать поперечными швами нижний пояс фермы

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (301.3 Кб, 619 просмотров)

Просмотров: 3025
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:49
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Шов приварки промежуточной накладки со стороны обушка уголка плох. Если хотите сделать через промежуточную накладку приварите её снизу внахлест.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 14:08
#3
Игорь 1985


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Шов приварки промежуточной накладки со стороны обушка уголка плох. Если хотите сделать через промежуточную накладку приварите её снизу внахлест.
Это шов и смущает. А снизу на всю ширину фермы
Игорь 1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22