18.03.2015, 12:18 | #1 | |
Рассчёт h max кладки из Силикатного кирпича
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 978
|
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции". Помимо расчета, обратите особое внимание на конструктивные требования, изложенные в п.п. 6.16-6.20 этого же СНиПа. Есть еще его актуализированная версия СП 15.13330.2012. Если есть сейсмика, то не забудьте прочитать и СНиП II-7-81* (или СП 14.13330.2011) "Строительство в сейсмических районах". Там тоже есть ограничения по высоте.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах | Dimarik35D26 | Архитектура | 48 | 25.11.2021 12:26 |
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки | Rourker | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 07.11.2014 07:19 |
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича | mrHippo | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.10.2013 23:25 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |