Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона.
Регистрация: 09.05.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3278
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
В стыке подливка небольшой толщины и выполняет функцию вырвнивания эпюры давления. В теле колонны бетон работает на внецентренное сжатие и заполнение разрушенного фрагмента неизвесно чем не обеспечит совместной работы старого и нового бетона.Надо ремонтным составом это как пломба в зубе
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Ну не сносить же здание из-за этого. |
|||
|
|