Непрочитано 19.04.2015, 14:03 #1
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите.
A1ekc
 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15

Всем привет. Очень нужна помощь.
По проекту имеется лестничный проем, 2 этажа с промежуточной площадкой. Планируется жб-монолитная лестница.
2-ой лестничный марш (площадка-2 этаж) выходит на монолитный участок плиты. Плита залита без выпусков.
Как сформировать этот узел примыкания, связать марш с монолитной плитой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вводные данные.JPG
Просмотров: 618
Размер:	113.8 Кб
ID:	148005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: примыкание.PNG
Просмотров: 867
Размер:	19.6 Кб
ID:	148007  


Последний раз редактировалось A1ekc, 19.04.2015 в 14:09.
Просмотров: 6862
 
Непрочитано 19.04.2015, 14:11
1 | #2
babay1974

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 211


По технологии "HILTI" https://www.hilti.ru/engineering/eng...bar-technology. Применяли на практике много раз.
babay1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 14:26
#3
A1ekc


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
По технологии "HILTI" https://www.hilti.ru/engineering/eng...bar-technology. Применяли на практике много раз.
А есть более традиционные конструктивы, применяемые на практике?
Предлагают еще как вариант: местное обнажение арматуры плиты для увязки с армокаркасом марша.
Но долбить очень хлопотно и вслепую: хороший бетон и частое армирование без схемы на руках.
Третий вариант: продольную арматуру марша вывести по направлению вверх, прпосверлив плиту, приварить к поперечной арматуре, лежащей на плите и все это спрятать в стяжке. Смущает, что стержни марша в теле плиты голые, нагружаются без связки с бетоном.
A1ekc вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 15:57
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Самое простое делаются выпуска и отгибаютсяв плоскость марша
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 17:29
#5
A1ekc


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Самое простое делаются выпуска и отгибаютсяв плоскость марша
Никто с этим не спорит, но плита уже есть, без выпусков, торец закрыт швеллером.
Как грамотно подвести бетонную монолитную лестницу?
A1ekc вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 18:12
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


К швеллеру привари закладные с арматурными выпусками.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 18:39
#7
A1ekc


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
К швеллеру привари закладные с арматурными выпусками.
Предлагали приварить уголок по всей длине швеллера, и к уголку уже приварить продольные стержни. Не порвет весом марша такую связку? Насколько серьезным должно быть в этом месте соединение? Там же действует распор марша на плиту, правильно? Марш давит не вниз, нагрузка раскладывается на два вектора вдоль марша по подъему и вдоль плиты в горизонталь. Т.е в узле примыкания соединение конструктивное, не несущее основной нагрузки. Может достаточно просверлить плиту в торец по направлению марша, вывести всухую через отверстия выпуски марша на поверхность плиты, загнуть в горизонталь, может приварить поперечиной и спрятать в стяжке? Плита не пустотка, нормально армированная, выдержит распор. Ну и уголок добавить для равномерной передачи нагрузки, приварив его к швеллеру....
A1ekc вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 19:41
#8
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от A1ekc Посмотреть сообщение
Марш давит не вниз, нагрузка раскладывается на два вектора вдоль марша по подъему и вдоль плиты в горизонталь.
А что же тогда воспринимает вес марша?
Не путайте усилия в марше с реакцией опоры.
В месте опирания марша будет вертикальная нагрузка от веса марша+полезная нагрузка на лестницу.
Вариант с уголком нормальный, только его нужно просчитать.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 19:53
#9
bradimava

КЖ
 
Регистрация: 26.03.2010
Moldova, Кишинёв
Сообщений: 57


-а как бы вы делали если в место ЖБ марша надо было металл.? -правильно
__________________
пишу как могу:)
bradimava вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 20:19
#10
A1ekc


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А что же тогда воспринимает вес марша?
Не путайте усилия в марше с реакцией опоры.
В месте опирания марша будет вертикальная нагрузка от веса марша+полезная нагрузка на лестницу.
Вариант с уголком нормальный, только его нужно просчитать.
Я не совсем корректно выразился: внешние силы никто не отменял, вопрос как уравновесить их силами реакций с достаточным коэфициентом надежности со стороны торца швеллер-плиты? Какие основные напряжения в поперечном сечении узла примыкания:
нормальные напряжения ? По ним надо вести расчет? Как лучше сформировать узел для передачи нагрузки? Не хочу вырезать швеллер и крошить плиту до железа.
Засверлить и вставить в плиту как на рис? Делать отверстия в шахматном порядке, какой глубины? Сколько выпусков, заводить все продольные стержни марша?
Уголок варить к швеллеру обязательно в этом случае? Если уголок приварить, то достаточно просто положить без сварки нижний ряд выпусков в плиту на полку уголка?
Спасибо Большое за Советы, очень надеюсь с вашей помощью прийти к грамотному решению.

----- добавлено через 42 сек. -----
Никаких змечаний, хотя бы общего порядка???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки лестницы.PNG
Просмотров: 483
Размер:	74.9 Кб
ID:	148024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: примыкание 2.PNG
Просмотров: 584
Размер:	17.0 Кб
ID:	148025  

Последний раз редактировалось A1ekc, 20.04.2015 в 13:11.
A1ekc вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2015, 18:56
1 | #11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Сделайте шарнирное опирание на приваренный к швеллеру уголок.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 19:05
#12
A1ekc


 
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Сделайте шарнирное опирание на приваренный к швеллеру уголок.
Уголок по ширине марша? Полка 70 или 100? Варить по периметру уголок?
Сверлить швеллер, запуская арматуру марша наверх плиты?
Стержни варить к уголку? И как лучше, П-эшками? При шарнирном опирании сварка вроде не нужна...
Извините за обилие вопросов.
Долго мучаюсь с решением этого узла.
A1ekc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел примыкания ж/б лестницы к плите architektor Железобетонные конструкции 4 07.10.2014 15:34
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел примыкания металлической лестницы к плите перекрытия Lento4ka Архитектура 14 11.11.2011 09:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41