Имеется трехэтажное здание. Стены монолитный ж. б. Перекрытие монолитный ж. б. Толщина стен соответствует приложенному чертежу. Возможно ли устройство монолитных перекрытий над заштрихованными помещениями? В мономахе все проходит, но пугают большие пролеты. Ну естественно спрашивайте если что до конца не понятно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос по пролетам перекрытий.PNG
Просмотров: 833
Размер:	50.0 Кб
ID:	148524  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВОПРОС ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ 260415.dwg (528.8 Кб, 5737 просмотров)


Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 26.04.2015 в 20:08.
Просмотров: 16052
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:05
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Arikaikai, а какие затраты на аренду / закупку / устройство опалубки, усложненное армирование, увеличение сроков строительства ? Это всё ради 7м?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 27.04.2015 в 11:26.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:30
2 | #22
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Перемещения точно считает.
Мономах прогиб считает не правильно так как не учитывается фактическое армирование и фактический модуль деф. бетона. Реальные прогибы раз в 5 больше.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:38
1 | #23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Реальные прогибы раз в 5 больше.
Прямо в 5 раз? Многовато в 5 раз.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 11:44
#24
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Прямо в 5 раз? Многовато в 5 раз.
Про перемещения такого тоже пока не слышал. + поперечку не верно считает. От куда у них сертификат тогда?
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:45
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Про перемещения такого тоже пока не слышал
да тут на каждом углу об этом рассказывают. 3-5 раз - реальные цифры.
 
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:49
1 | #26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да тут на каждом углу об этом рассказывают. 3-5 раз - реальные цифры.
Их кто-то мерил и сравнивал с упругим расчетом?

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
От куда у них сертификат тогда?
Сертификат получить как нечего делать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:52
1 | #27
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Arikaikai, а какие затраты на аренду / закупку / устройство опалубки, усложненное армирование, увеличение сроков строительства ? Это всё ради 7м?
Для пустотных опалубка вся та же. Вкладыши практически из любого "подручного материала".
Для кессонных опалубка вся та же, вкладыши либо фирменные - для красивого потолка, либо из любого "подручного материала".
Усложнение армирования идет при больших пролетах(от 9м) и больших нагрузках (от 1 т/м.кв.). И то это сказывается на скорости возведения только на начальном этапе знакомства неопытных строителей с такими конструкциями. Так что в итоге на скорость возведения всего здания не оказывает влияния(а чаще даже наоборот ускоряется процесс).


Цитата:
3-5 раз - реальные цифры.
В 3 раза с натяжкой еще куда ни шло, но в 5 раз не встречал ни разу.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:55
#28
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Их кто-то мерил и сравнивал с упругим расчетом?
Вы сделайте расчет и все увидите сами.
Разница в прогибах при линейном и физ. нелинейном расчете существенная и очень часто прогибы выше именно в 5 раз.
Все зависит от принятых размеров сечения элемента и его армирования.
На больших пролетах именно по расчету на прогиб может потребоваться дополнительное армирование.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:00
1 | #29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вы сделайте расчет и все увидите сами.
Что задал, то и получил. Ни один расчет в "простых" комплексах не даст точных прогибов (имею ввиду ЖБ).

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Разница в прогибах при линейном и физ. нелинейном расчете существенная и очень часто прогибы выше именно в 5 раз.
Это сугубо Ваш расчет.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Все зависит от принятых размеров сечения элемента и его армирования.
И от того, что заложено в расчетной программе.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
На больших пролетах именно по расчету на прогиб может потребоваться дополнительное армирование.
Это даже комментировать не буду.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Для кессонных опалубка вся та же, вкладыши либо фирменные - для красивого потолка, либо из любого "подручного материала".
Усложнение армирования идет при больших пролетах(от 9м) и больших нагрузках (от 1 т/м.кв.). И то это сказывается на скорости возведения только на начальном этапе знакомства неопытных строителей с такими конструкциями. Так что в итоге на скорость возведения всего здания не оказывает влияния(а чаще даже наоборот ускоряется процесс).
Меня заказчик порвет, если для 7м я кессонное перекрытие нарисую.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 27.04.2015 в 12:09.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:05
#30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вы сделайте расчет и все увидите сами.
Разница в прогибах при линейном и физ. нелинейном расчете существенная и очень часто прогибы выше именно в 5 раз.
Все зависит от принятых размеров сечения элемента и его армирования.
На больших пролетах именно по расчету на прогиб может потребоваться дополнительное армирование.
Какими исходными данными вы пользуетесь при расчете деформаций перекрытий? Нагрузки, характеристики материалов, геометрия и т.п.?
Сравнивали ли расчетные деформации перекрытий с реальными?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:06
1 | #31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Сравнивали ли расчетные деформации перекрытий с реальными?
Вот именно. Если нет натурных исследований, которые можно сравнить с расчетом - то это разговор не о чем!
А все расчеты по теории ползучести (а их не одна) - сугубо оценочные.

Я знаю, что в НИИЖБе раньше стояли балки под нагрузкой по много лет. Есть ли они сейчас не знаю. Но результатов этих исследований нигде не встречал.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:12
2 | #32
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990
В этих темах можно найти много интересного на эту тему.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:21
1 | #33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Реальные прогибы раз в 5 больше.
В 3 раза я поверю, но в 5 - это слишком.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:32
#34
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В 3 раза я поверю, но в 5 - это слишком.
Проверьте - удивитесь.

Тут от пролета очень сильно зависит. Если для 6м скорее всего прогибы в допуске, то при 7-8м вполне могут вырасти в 5 раз от расчета на начальный модуль упругости за счет трещин.

p.s. Специально обратил внимание на нелинейный расчет, т.к. пролет относительно не маленький. ТС правда написал что его выполнил и прогибы в норме...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:35
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Проверьте - удивитесь.

Тут от пролета очень сильно зависит. Если для 6м скорее всего прогибы в допуске, то при 7-8м вполне могут вырасти в 5 раз от расчета на начальный модуль упругости за счет трещин.
Это для чего делается такой расчет? Что-то не пойму.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:51
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


я бы кинул пару балок по 5 и 6 оси и сделал плоскую 160мм высотой.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 15:24
#37
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Это для чего делается такой расчет? Что-то не пойму.
Не могу отвечать за ТС, но видимо для подбора армирования исходя из расчета по прочности и мифических упругих деформаций железобетона.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 15:38
#38
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Не могу отвечать за ТС, но видимо для подбора армирования исходя из расчета по прочности и мифических упругих деформаций железобетона.
я именно вас спросил а не ТС.
Вы рекомендуете проверить и удивиться.
Цитата:
Если для 6м скорее всего прогибы в допуске, то при 7-8м вполне могут вырасти в 5 раз от расчета на начальный модуль упругости за счет трещин
Откуда берется разница в 5 раз за счет трещин?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 15:48
#39
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Тут от пролета очень сильно зависит. Если для 6м скорее всего прогибы в допуске, то при 7-8м вполне могут вырасти в 5 раз от расчета на начальный модуль упругости за счет трещин.
Это для чего делается такой расчет? Что-то не пойму.
Это про какой расчёт?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Откуда берется разница в 5 раз за счет трещин?
но в том числе из-за трещин, необходимо выполнять расчёт с учетом неупругих деформаций бетона. А с этим учётом прогиб больше. В Мономахе у меня получился с учетом неупругих 7 мм.
Не получается мономаховский файлик приложить. Здесь наверное нельзя?
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:00
#40
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Лоскутов Илья
Нелинейный расчет с учетом армирования выполняется для определения деформаций железобетонных конструкций.

Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Мономахе у меня получился с учетом неупругих 7 мм.
Не знаю как считает мономах - не работал. Но 7мм это для железобетона исключительно мало. Тем более на такой пролёт....
-=Andrew=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? Eagle007 Водоснабжение и водоотведение 4 21.05.2013 09:35
Можно ли выполнить бетонную отмостку по шлаковаму основанию? tolkouchus Основания и фундаменты 2 30.07.2012 13:03
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58