24.07.2017, 16:48 | #1 | |
Армирование углов подпорной стены сложной формы в плане.
Конструктор
Владивосток
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 3182
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Не являюсь большим спецом, но, как мне видится, главная проблема наступает при нагрузках, разгибающих этот угол. При таких нагрузках красный стержень стремится разогнуться и, как следствие, выколоть кусок бетона.
С другой стороны, при сгибании такого угла, заглублённый стержень будет стремиться проткнуть бетон насквозь. И при его проектировании это тоже надо учитывать (сгибать его по радиусу, укладывать с внутренней стороны арматуры, ...). |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А какая из арматурин рабочая, а какая распределительная ? Вертикальная или горизонтальная ? (Где пролёт меньше ?)
Соответственно рабочую надо анкеровать, а распределительная в МКЭ работает на малое усилие (а в ручном расчёте вообще не работает с возможным увеличением рабочей) и по расчёту там получится малое армирование. Делим требуемую площадь/площадь стержня = уменьшение длины анкеровки распределительного стержня. Если изгиба особо нет (стена последнего этажа), то там и армирование по расчёту особо тоже не получится (если нет значительной разницы в осадках соседних фундаментов или участков ленты).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Руководство по конструированию бетонных...:
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.07.2017
Владивосток
Сообщений: 13
|
Спасибо всем огромное за помощь. Все немного стало на свои места. Уважаемые формульчане, а как вы думаете если предположить, что это узел днища резервуара и допустить что он может работать в двух направлениях (без воды, верх растянут, низ сжат; с водой верх сжат, низ растянут). Как его грамотно заармировать? Если не затруднит предложите ваши варианты. Возможен ли вариант как на картинке?
Спасибо все огромное за помощь) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор формы подпорной ж\б стены высотой 1.5 метра. | Архитектор-rostov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.08.2013 14:51 |
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) | Роман Дмитриевич | Основания и фундаменты | 3 | 27.06.2013 14:41 |
Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета | РастОК | Основания и фундаменты | 7 | 18.04.2013 09:40 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |