| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.06.2018, 21:31 | #1 | |
Допускается ли в балке (монолитное ребристое перекрытие) нижние рабочие стержни обрывать у опоры?
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 2068
|
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29
|
ничего про это не говорил, но в учебнике у него так. Но другое дело, что другой преподаватель, руководитель ВКР требует провести стержни на всю длину балки без разрывов, взяв арматуру для максимального момента (63,37), т.е. применить эту арматуру ко всем пролетам, но на мой взгляд это вообще не экономично. Сейчас читаю руководство, и либо я неправильно понял преподавателя, либо он сам не понимает, что говорит. А может, всё правильно говорит и я его праивльно понял, но у него очень сложно что-то вызнать. Поэтому решил тут уточнить. Как принято это делать в реальных проектах сегодня?
----- добавлено через ~47 мин. ----- И еще вопрос: для главных балок допускаются стержни диаметром 12 мм? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Правильно на мой взгляд довести до опоры половину пролетной арматуры, с разбежкой стыков или нахлестом.
На это есть требование сп. А пролетный момент добрать доп арматурой, по эпюре с учётом анкеровки. Стержни 12 мм допускаются куда угодно. Проверьте ещё минимальный% армирования. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Kusnecc, Это очень хорошо что студент хочет разобраться. Далеко пойдёшь!
Антон вебер в целом всё правильно объясняет, но не всегда точно так чтобы было однозначно понятно. Короче, для экономии арматуры кладут основную арматуру, а в центре в зоне макс мрмента и вверху на опорах усиление - еще стержни концы которых должны быть заведены за расчётное сечение на длину анкеровки. Что такое расчётное сечение понятно? На опорах мы в верхней зоне делаем уголки которые также в обе стороны от расчётного сечение (место стыка балки со стеной) заходит на длину анкеровки. А нижние стены нормы основные стержни по нормам нужно заводить в стену не менее чем на 200 мм и в этом случае можно не делать расчёт по наклонным сечениям на действие момента, соответственно если будет меньше то требуется такой расчёт. Такие дела. Сделайте всё грамотно, пусть преподаватель похвалит ----- добавлено через ~22 мин. ----- Отвечая на ваш вопрос: допускается, но лучше завести в стену и избежать лишний головной боли. Но лучше такие вещи делать там где по-другому не получается по каким-то причинам, либо стоит задача жёсткой экономии арматуры. И там где балка по контуру плиты в качестве перемычек над окнами, то там можно запросто так сбелать ибо она больше выполняет ограждающую функцию чем несёт нагрузку, но если можно завести арматуру, то я бы завёл - бережёного бог берёт |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. | 092 | Лира / Лира-САПР | 14 | 06.08.2015 14:05 |
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? | XOPEK11 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.09.2014 10:32 |
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 08.11.2013 17:11 |
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м | pbykov | Железобетонные конструкции | 28 | 23.10.2013 18:47 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |