Непрочитано 16.10.2018, 12:06
Какой документ регламентирует з.стыки МК?
инженер гарин
 
Разработка КМ, КМД
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1,245

Добрый день!

Подскажите, где регламентируется (документ), что стык обрезков производит завод на свой страх и риск. Привезли МК на объект, надзор требует измененного кмд на все заводские стыки, что они там наделали. Где прописано, что кмд не имеет к этому отношения?
Просмотров: 5127
 
Непрочитано 17.10.2018, 19:19
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Возможно отсюда взято:
- нет, от уровня напряжений там не зависело.

----- добавлено через ~20 мин. -----
СП 294:
Цитата:
14.5.6 Заводские стыки элементов следует выполнять сваркой встык на остающейся подкладке. Размещать эти стыки в растянутых элементах с напряжениями свыше 0,9*Ry не следует.
- возможно это.

----- добавлено через ~38 мин. -----
singelschucher, количество стыков в одном элементе ограничиваете?

Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2018 в 19:40.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 12:19
#22
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


eilukha, как только этот документ войдёт в перечень по Постановлению Правительства, тогда примет силу обязательного. Про остающуюся подкладку есть в СП 53-101. Количество стыков не регламентируется, но более одного стыка размещают в крайних случаях. По раскрою одного почти всегда достаточно.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 22:18
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
singelschucher, количество стыков в одном элементе ограничиваете?
кол-во стыков ограничивает экономическая целесообразность. Правильно выполненный стык - не самое дешевое и быстрое удовольствие.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 14:38
#24
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Бармаглотище, спасибо, капитан очевидный! когда в цехе накосячили и вся работа с раскроем в корзину, а тут металла больше нет, то тут придётся подвинуть экономику. В ветке, вообще-то, про ограничения в нормативке разговор был.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 14:48
#25
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,245
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


а про связи нигде не написано-что их стыковать нельзя?
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 15:25
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
а про связи
- а чем они такие особенные?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2018, 07:49
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Солому стыковать обычно просто не выгодно - подготовка кромок с УЗК не самое дешевое удовольствие + время.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 00:59
#28
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Бармаглотище, выгодно или не выгодно - это всегда для конкретного случая. Там вот, действительно, столько переменных, от которых всё зависит, что унифицированного лекарства нет. Вот у тебя туча отправочных марок и "мильён" типоразмеров деталей. Безотходно можно поробовать, но потом это всё сортировать. Проще, чисто организационно, разного размера пристыковок нафигачить и не париться.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 01:18
1 | #29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Например, изготавливаешь из 50-го уголка массой 3.77 кг на м. пог. (примерно 200 руб. этот самый метр).. Сколько там по себестоимости выйдет 10 см стыкового шва с полным проваром и УЗК? Про уменьшение суточной выработки молчу (а сменное задание и график поставки конструкций никто не отменял)...

Но переменных, действительно, море. При этом есть достаточно четкая зависимость: чем тяжелее профиль - тем больше поводов задуматься о стыковке. На "легких" обрезки проще сдать в металлолом или, если длинные (скажем, марки по 7 метров длиной) и более-менее ходовые - на склад, в "деловые остатки).

Но решения бывают разные. Встречал и стыковку ГСП 80х3, и отправление в отходы 3-метровых кусков 40-го Ш двутавра (просто некогда было со стыковкой заморачиваться - сроки поставки горели).

Но ТС спрашивает про документ, что КМД не имеет отношения. Такого документа я лично никогда не встречал. На ЗМК, где я работал, мы либо прописывали требования к стыкам в примечаниях - либо ГК (или зам. ГК) подписывал соответствующие служебки из цеха.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.10.2018 в 01:25.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 11:49
#30
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
документ, что КМД не имеет отношения. Такого документа я лично никогда не встречал.
У мостовиков есть конкретный пункт, разрешающий стыковку. В СП 53-101, ГОСТ 23118 не оговаривается. По размещению швов в СП 16.13330 вроде было для балок, для ферм точно нет. В СП 53-101 есть пункты, оговаривающие технологию некоторых стыковых соединений.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.

Последний раз редактировалось singelschucher, 24.10.2018 в 12:03.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2018, 19:12
1 | #31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
У мостовиков есть конкретный пункт, разрешающий стыковку. В СП 53-101, ГОСТ 23118 не оговаривается. По размещению швов в СП 16.13330 вроде было для балок, для ферм точно нет. В СП 53-101 есть пункты, оговаривающие технологию некоторых стыковых соединений.
Было. Немного. СП 16 17-го года:
Цитата:
15.5.4 Рёбра жёсткости сварных балок должны быть удалены от стыков стенки на расстояние не менее 10 толщин стенки. В местах пересечения стыковых швов стенки балки с продольным ребром жесткости швы, прикрепляющие продольное ребро жесткости к стенке, не следует доводить до стыкового шва стенки в местах их пересечения на (6t – 20) мм.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой документ регламентирует з.стыки МК?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Каковы допустиме отклонения монолитной лифтовой шахты, какой норматив это регламентирует?? Александр Слесаренко Технология и организация строительства 2 27.11.2014 14:57
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.10.2009 13:02
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.09.2009 07:57
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56