конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Можно поставить вертикальные каркасы поперёк стены с шагом метра полтора (и у проёмов, естественно) и соединять их горизонтальными стержнями у каждой грани стены с шагом 700-800.
Это при условии, что армирование не требуется по расчету, конечно. |
|||
|
||||
mainevent100, здравствуйте! Если пустить ф10 А500 вертикальную и ф8 А500 горизонтальную, по центру стены в 1 ряд? стена 160 мм бетон В20
Если же считать для стены в 3,6 м по минимальному армированию выходит ф10 с шагом 300 мм по каждой стороне. Мю брал 0,25%. Как то много получается? |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Недостатки пространства листа и трудности работы в нем | BM60 | AutoCAD | 143 | 02.10.2008 14:52 |
Преимущества и недостатки ряа программных продуктов | fatkir | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 10.06.2007 23:27 |