Нужна ли конструктивная поперечная арматура в зоне продавливания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2015, 13:35 #1
Нужна ли конструктивная поперечная арматура в зоне продавливания
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Согласно п. 8.3.15 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3 h0 и не более 300 мм. Пункт относится к конструктивным требованиям. Никаких оговорок (проходит/не проходит по расчету) нет. Значит ли это, что в перекрытиях с капителями, в случае если по расчету поперечка не требуется, она в обязательном порядке должна устанавливаться с шагом h/3? Я считаю, что нет, данный пункт относится только к расчетной арматуре. Эксперт утверждает, что да, надо всегда ставить, т.к. в данном пункте про расчет ни слова, пункт общий на все случае жизни. А как считаете Вы?

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 11.03.2015 в 15:11.
Просмотров: 5335
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:38
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Если я наступил на плиту в случайной точке - можно считать, что под моей ногой есть зона продавливания? Конечно можно. Давайте везде ставить. Или указывать, где ходить можно, а куда ножки стола опирать. Там чуть раньше 8.3.9 есть. Исходя, говорит, из расчета на восприятие усилий, говорит.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 13:45
#3
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


В том же пункте есть фраза "а также с целью ограничения развития трещин", как бы не зацепился за него, мол от трещин ставьте...)
А так да, полностью с Вами согласен, просто хотел удостовериться.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:47
#4
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Если по расчету не требуется, то зачем ставить? (если, конечно, у Вас не сейсмический район).
Тогда очень весело смотрелись бы плиты толщиной 120 мм с поперечкой с шагом 30 мм
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 19:14
| 1 #5
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Эксперт утверждает, что да, надо всегда ставить, т.к. в данном пункте про расчет ни слова, пункт общий на все случае жизни. А как считаете Вы?
Я считаю, что эксперт ммм... не очень умный человек. Кто бы делал отдельно раздел посвященный расчету элементов без поперечной арматуры, если арматуру требуется устанавливать всегда?
Если по расчету не требуется, то можно не ставить. Я раньше так делал, сейчас в бескапительных перекрытиях ставлю всегда, а то строители любят потом под всякую вентиляцию и канализацию возле колонн отверстия сверлить. Потом обиднее всякие ошейники делать. В капителях иногда и не ставим.
Конечно иногда формулировки в нормативных документах оставляют желать лучшего. Но здесь авторы предполагали, что человек сам додумается логически.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 23:32
#6
Vitalii


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Эксперт утверждает, что да, надо всегда ставить
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Кто бы делал отдельно раздел посвященный расчету элементов без поперечной арматуры, если арматуру требуется устанавливать всегда?
+1
Лучше учиться на ошибках других (введи гуугл: обрушение стропильных балок (вин завода*«Качинский» напр.)
Типовая - стропильная БСП 9 двутавровая ,к примеру, по дефектному альбому 1952 года который протянули с изменениями (не в лучшею сторону) до 93ого года, типовой*серии*ПК-01-05
А там косвенная арматура сваривалась ( в типе и для использования преднапряженной арматуры и АШ (400)С как взаимозаменяемой)
То есть дополнительная концентрация напряжений в зоне максимальных напряжений, и растянутая зона под пятой плиты перекрытия.

Но учти если поперечный запас возьмешь слишком большой - так же пойдут трещины.
Vitalii вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 08:59
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
Но учти если поперечный запас возьмешь слишком большой - так же пойдут трещины.
Спасибо что подсказал, так и сделаю. А то вдруг чего...
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 09:05
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
Типовая - стропильная БСП 9 двутавровая ,к примеру, по дефектному альбому 1952 года который протянули с изменениями (не в лучшею сторону) до 93ого года, типовой*серии*ПК-01-05
Ага, как щас помню. Особенно что-то там про 52 год. Кто все эти люди и при чем тут оно?
ЗЫ: как только A-III не обзовут. А111, АШ...
 
 
Непрочитано 19.09.2023, 09:42
#9
Tsvanton


 
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 28


В пособии Малахова написано, что ставится конструктивно. В нескольких статьях исследований, при анализе сил продавливания в выводе заключения: процесс продавливания не может быть полностью объяснён теоретическими моделями.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tsvanton Посмотреть сообщение
В пособии Малахова написано, что ставится конструктивно. В нескольких статьях исследований, при анализе сил продавливания в выводе заключения: процесс продавливания не может быть полностью объяснён теоретическими моделями.
Также написано, что арматуру можно 6а240. И выходит, если по конструктивным соображениям, то не сильно трудозатратно.
Хотя встаёт вопрос о требования к вертикально расположенной арматуре, расстояние в свету которой больше равно 50мм. Хотя не знаю уместно ли это требование к поперечной арматуре.

Последний раз редактировалось Tsvanton, 19.09.2023 в 09:51.
Tsvanton вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли конструктивная поперечная арматура в зоне продавливания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? КИСИ1986 Железобетонные конструкции 47 29.03.2022 12:52
Кто знает почему при продавливании Fb,ult > Fsw,ult поперечная арматура не может нести больше чем бетон? jula89 Железобетонные конструкции 23 16.11.2013 19:46
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48