Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как минимизировать деформации после оттаивания грунта основания?

Как минимизировать деформации после оттаивания грунта основания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2018, 12:14 #1
Как минимизировать деформации после оттаивания грунта основания?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059

Осенью залита фундаментная плита и стены подвала. За зиму пучением подняло один угол плиты на 6 см.
В двух стенах подвала появилось по трещине шириной около 1 мм.
Вопрос: приведет ли оттаивание к обратному опусканию грунта? Стоит ли дожидаться оттаивания для продолжения строительства или под бетоном грунты могут и до августа не прогреться?
Просмотров: 3239
 
Непрочитано 05.03.2018, 12:29
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Фоток не будет? Просто интересно, эркер или нет.... Или просто угол. После оттаивания должно вернуться, но не в первоначальное положение.
В любом случае, думаю стоит дождаться. Ну, если район не вечной мерзлоты, то конечно прогреется, снизу прёт +4.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 12:30
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Опустится обязательно. Потом опять поднимется. И т.д.
Бетон теплопередаче только поможет. А вот стены усилить надо, и с учетом пучения пересчитать
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 12:42
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Стоит ли дожидаться оттаивания для продолжения строительства
Какое, извините, продолжение строительства?

Впрочем, если тепло от здания будет прогревать грунт под фундаментной плитой, то вполне...

Последний раз редактировалось Komplanar, 05.03.2018 в 12:55.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 12:44
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Опустится обязательно. Потом опять поднимется
Я так понял что они просто не сделали обратную засыпку, может к тому времени ГИ не была готова, или ещё почему
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 13:43
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Ничего не понятно.
Если пучение было, значит уже что-то не так. Или правда оставили без обратной засыпки на зиму? Но почему тогда только 1 угол?
Может, это 3 других просели?
А что за трещины? Да ещё и в 1 мм. Никого не волнует что ли? Я бы даже для коттеджа подумал "а не снести ли всё" при таких трещинах, а не о "когда продолжать строить". А автор не сказал, что это коттедж. Может, что посерьёзней.
Да ещё и подъём на 6 см. Почему именно на 6? Как определено?
И что это вообще за плита со стенами, которые без нагрузок дали такие трещины? Не верю, что одно пучение виновато... Там арматура была?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 14:16
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Фоток не будет?
у меня их пока нет
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я так понял что они просто не сделали обратную засыпку
обратная засыпка не влияет, холодный подвал без утепления, соответственно грунт основания под фундаментной плитой проморожен даже сильней, чем если бы снег лежал - вот и результат.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Почему именно на 6? Как определено?
И что это вообще за плита со стенами, которые без нагрузок дали такие трещины? Не верю, что одно пучение виновато... Там арматура была?
6 см - это пока со слов строителей, как измеряли и относительно чего - тоже большой вопрос.
Коттедж. Плита и стены толщиной 300 мм, армированы двойной сеткой d12 200/200
пучение виновато = 99%. Вопрос не в этом. Есть желание заказчика с апреля начать выкладывать стены 1 этажа (авантюра, по-моему). Что можно предпринять, чтобы стены не пострадали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвал.JPG
Просмотров: 124
Размер:	107.4 Кб
ID:	199886  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 15:30
#8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


1. Чтобы начать с апреля, нужно уже сейчас начать греть грунт под вспученным углом. Рядом с плитой разводить пожоги, саму плиту накрыть каким-нибудь тентом и греть тепловой пушкой.
2. Уточнить геологию, провести качественное обследование.
3. Что-то придется все равно придется менять. Или утеплять подвал, или делать стены монолитными.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 00:46
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Оттаить можно и достаточно несложно, теплопушкой брезентом.
Скорость оттаивания, я так предполагаю (где-то читал про скорости замораживания, это же тоже самое), тоже будет порядка 5-10 см в сутки. 10 дней.


Так себе идея. Если это угол, то ведь край фундаментной плиты совсем рядом и можно просто заменить грунт рядом с фундаментом, а не под ним. Тем самым в следующий раз плита будет подниматься не так сильно. Часть деформаций уйдёт в соседний заменённый грунт.
Также пока нет нагрузки, можно пытаться делать ямобуром на 2 м под фундаментую плиту "песчаные сваи". Не знаю есть ли там обратный ход, если есть то почему бы и нет.

И вот ещё крутая идея.
Пока плита поднята на 6 см не надо её опускать, а надо залезть под неё поставить временные опоры, заменить грунт основания. А потом плавно домкратами опустить плиту снимая опоры.
В горном деле это называется контроль горного давления вроде бы. Если не путаю.
Можно без опор обойтись. Просто траншеи сделать.
Ведь плита потом опустится и нагрузит основание. Боятся нечего.
А потом уже оттаивать и опускать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2018, 08:36
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


На коттедж не надо ничего усилять, подождать пока оттает, если страшно то сделать монолитный пояс на 2м этаже. А так верится с трудом, что стену высотой с этаж сломать собственным весом можно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
1. Чтобы начать с апреля, нужно уже сейчас начать греть грунт под вспученным углом.
По схеме трещин не угол вспучило
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2018, 08:56
#11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


По схеме трещин вообще непонятно что произошло. Но на вспучивание угла, да - не похоже.
Может, просадка с краю; может, центр вспучило; может, стены сами по себе треснули (усадка, мороз).

И что из этого поднялось на 6 см? Полдома с одной стороны от трещин? И в фундаменте ступенька шестисантиметровая?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2018, 08:59
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
По схеме трещин вообще непонятно что произошло
Должен был заломаться эркер ))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2018, 17:33
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
По схеме трещин не угол вспучило
Центр подняло, скорее всего. А стены пригрузили. В правой части стены почаще, жесткость повыше - выдержали. Или есть трещина над дверью, но ее проглядели.
Какая толщина фундаментной плиты?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 19:53
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


С учетом этого
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Плита и стены толщиной 300 мм, армированы двойной сеткой d12 200/200
желание заказчика
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с апреля начать выкладывать стены 1 этажа
вполне обоснованно, последствия будут минимальны.
Необходимо учесть майскую осадку.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как минимизировать деформации после оттаивания грунта основания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м Tyhig Основания и фундаменты 10 31.01.2017 23:01
Снижение сопротивления грунта по боковой поверхности сваи после нанесения защиты от морозного пучения AAK Основания и фундаменты 0 02.09.2016 13:32
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21