Непрочитано 25.01.2011, 08:13 #1
Рабочий (холодный) шов в монолитной балке
ioleg
 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8

Поясните пожалуйста! После бетонирования балки образовался рабочий (холодный) шов. Какие последствия может оказать этот шов на несущие способности балки. Заранее благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 775
Размер:	8.5 Кб
ID:	52262  

Просмотров: 15477
 
Непрочитано 25.01.2011, 08:56
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Самые плачевные.
Цитата:
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 11:26
#3
ioleg


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8


Выходит эту балку нужно разбирать, или осуществить мероприятия по усилению?
ioleg вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 11:51
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ioleg Посмотреть сообщение
Выходит эту балку нужно разбирать, или осуществить мероприятия по усилению?
Скорее всего, т.к. это не рабочий шов, а брак
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:28
#5
ioleg


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8


Посмотри фото. Хотя мне утверждают что можно так делать!?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1210187.jpg
Просмотров: 2139
Размер:	36.7 Кб
ID:	52275  
ioleg вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 12:34
#6
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ioleg Посмотреть сообщение
Хотя мне утверждают что можно так делать!?
А чего те, кто утверждает такое, на всех балках такие "рабочие швы" не сделали?
 
 
Непрочитано 25.01.2011, 12:50
#7
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ioleg Посмотреть сообщение
Посмотри фото
А ты уверен, что показан именно шов в бетонировании, а не "залом" изоляционного слоя опалубки?

Цитата:
Сообщение от ioleg Посмотреть сообщение
Хотя мне утверждают что можно так делать!?
Предложи им включить это фото в СНиП в качестве иллюстрации
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 13:09
#8
ioleg


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8


сказали что были остановки во время бетонирования. Эта балка самонесущая. Как по вашему мнению стоит её оставлять или все таки разобрать? Прочность по проекту 350, проверяли с помощью прибора (нижний слой 250, верхний 210).
ioleg вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 13:19
#9
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Может испытать балку. Созвать комиссию, нагрузить, оценить нес. способность, сравнить с проектной, короче сделать всё в соответствии с ГОСТом на испытания ж.б конструкций (номер не спрашивайте не помню), составить акт испытаний, сделать заключение ну и т.д. Возможно это дешевле ежели переделывать. По моему других вариантов нету.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 13:22
| 1 #10
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Заливка неправильная. так рабочие швы не делают. шов делают вертикальным в зоне 1\3 от пролета где момент равен нулю и то по согласованию с автором проекта при этом шов должен быть указан в проекте производства работ, указаны мероприятия по отработке бетона и соединению затвердевшего бетона с вновь залитым.
Для устройства шва обычно вкладывают щит из досок или полиуретан.
Технадзор 100 пудов не примет.

И балка не само несущая арматурой связываться будет с перекрытием видно на фото.
Придётся балочку усиливать или согласовывать с авторами проекта.
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 13:24
#11
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А ты уверен, что показан именно шов в бетонировании, а не "залом" изоляционного слоя опалубки?
А вдруг 357 прав.
Можно прозвонить спец прибором и проверить это предположение
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 13:40
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ioleg Посмотреть сообщение
Эта балка самонесущая.
Если действительно так, тогда нечего париться. С прораба либо бутылку за моральные издержки, либо депроцентовать за брак, чтоб дальше неповадно было. Шов расшить и затереть, чтоб не видно было.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 13:45
#13
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от ioleg Посмотреть сообщение
Эта балка самонесущая

Ага, декоративный элемент оформления интерьера.
zx-constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 14:09
#14
ioleg


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8


всем спасибо Будем разбирать
ioleg вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 16:45
#15
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ioleg Посмотреть сообщение
всем спасибо Будем разбирать
Не лучший вариант в данной ситуации, ИМХО. Если балка набрала прочность, то при ее "разборе" (а судя по всему она либо связевая, либо второстепенная) велика вероятность повредить главные балки или колонны. Как бы не получилось еще хуже.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 10:45
#16
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Попробуйте выбить бетон отбойным молотком (без фанатизма, чтобы не повредить арматуру и не деформировать смежные конструкции) и забетонировать снова. Если не прошло 2 недели с момента бетонирования, то подождите, чтобы бетон набрал прочность.
zx-constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 06:24
#17
ioleg


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не лучший вариант в данной ситуации, ИМХО. Если балка набрала прочность, то при ее "разборе" (а судя по всему она либо связевая, либо второстепенная) велика вероятность повредить главные балки или колонны. Как бы не получилось еще хуже.
Возможно ты прав! Рабочие заливают сразу несущую балку и связующую, можно ли устраивать горизонтальный шов? Или этот вопрос надо согласовывать с автором проекта?
ioleg вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 06:48
#18
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Влияние такого шва на несуЩИЕ способноСТИ балки - точно такие-же как влияние на её несущуЮ способноСТЬ.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 08:35
#19
ioleg


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Влияние такого шва на несуЩИЕ способноСТИ балки - точно такие-же как влияние на её несущуЮ способноСТЬ.
т.е. усиление этой балки бесполезно?
ioleg вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 12:06
| 1 #20
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Понимаю, что можно выдумать всякие гепотетические выкладки, но для меня бессмысленнее словосочетания "самонесущая балка" может быть только "самонесущий фундамент". Фраза исключительно для больших ушей представителя Заказчика - плод совместного творчества нерадивого подрядчика и получившего от него на карман проектировщика
sergei78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рабочий (холодный) шов в монолитной балке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
рабочий шов Oleg21 Технология и организация строительства 10 26.04.2012 23:27
Рабочий шов в плите GeorgyNS Конструкции зданий и сооружений 20 14.05.2010 12:10
Рабочий шов в буронабивной свае B@tman Основания и фундаменты 25 08.12.2008 08:55