| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?

Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2013, 12:30 #1
Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

  1. Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?
  2. Сомнения возникли из-за того, что при такой кровле водосток обычно внутренний, а если и наружный, то неорганизованный. Не будут ли забиваться и намерзать желоба, т. к. вода с такой кровли стекает медленее, чем в нормальной скатной кровле.
  3. Если всё же такое решение допускается, где можно увидеть эти узлы?
Просмотров: 7607
 
Непрочитано 26.09.2013, 12:58
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А с внутренним водостоком желоба не будут замерзать (на "входе")?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 13:12
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
А с внутренним водостоком желоба не будут замерзать (на "входе")?
- я понимаю, это лучше. Но у заказчика другие "хотелки", а делать заведомо неправильно не хочу. Вот и выясняю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 13:17
#4
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
  1. Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?
А почему нет? Для Украины: ДБН В.2.6-14-97 "Покрытие зданий и сооружений"
Цитата:
3.15 Чердачные крыши ГД -1, ГД-2, ГД-3, ГД-4 и ГД-5 следует проектир овать с внутренним или вне ш-ним водостоком.
Крыши с внутренним водостоком (признак ВВ) необходимо применять при высоте карниза здания (от
планировочной отметки земли) более 7 м для жилых, общественных, административно -бытовых зданий и
более 10 м -для зданий производственного назначения.
Крыши с внешним водостоком (признак 3В) следует применять с организованным водоотводом при
высоте карниза здания (от планировочной отметки земли) до 18 м для жилых домов, общественных и а д-министративно-бытовых зданий.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
  1. Сомнения возникли из-за того, что при такой кровле водосток обычно внутренний, а если и наружный, то неорганизованный. Не будут ли забиваться и намерзать желоба, т. к. вода с такой кровли стекает медленее, чем в нормальной скатной кровле.
Система подобгрева. См. картинки в конце поста.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
  1. Если всё же такое решение допускается, где можно увидеть эти узлы?
Необходимо понимать какое стеновое ограждение, тогда можно и узел искать.
Изображения
Тип файла: jpg vodostok_1.jpg (724.5 Кб, 2748 просмотров)
Тип файла: jpg razvodka.jpg (997.7 Кб, 2345 просмотров)
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 13:23
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
3.15 Чердачные крыши
- а они малоуклонные? У меня уклон 2 %.
Стены из сендвичей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 14:37
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


На закладках - предложения "ТехноНИКОЛЬ"
Вложения
Тип файла: pdf Кровля.pdf (1.96 Мб, 787 просмотров)
Тип файла: pdf Кровля1.pdf (278.6 Кб, 550 просмотров)
VMT вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 14:49
#7
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а они малоуклонные? У меня уклон 2 %.
Стены из сендвичей.
Уклон не имеет значения.
А варианты узлов уже дал VMT
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 15:40
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Кровля1.pdf (278.6 Кб, 12 просмотров)
- моя! Спасибо!
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли наружный организованный водосток с мягкой малоуклонной кровли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Испытание мягкой кровли Brown22 Архитектура 2 13.06.2012 13:28