| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможность применения крюка на хомуте в балке охватывающем две продольные арматуры

Возможность применения крюка на хомуте в балке охватывающем две продольные арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2015, 11:54 #1
Возможность применения крюка на хомуте в балке охватывающем две продольные арматуры
gad
 
Строитель
 
Лукоморье
Регистрация: 02.09.2003
Сообщений: 1,075

День добрый.
>модератору

Как честный и законопослушный member этого сайта потратил час на поиск ответа на свой вопрос. Но не нашел устраивающий меня ответ. Возможно не правильно строил запрос.

Я сейчас пытаюсь разобраться с конструированием опорной поперечной арматуры(хомутов) на балке армированной продольными отдельными стержнями. На средней опоре я принял 3 стержня ф22A400(на над опорный момент). Два стрежня ф22A400(эти стержни нужны по расчету на крайнюю опору там Г образный узел, ну это к делу не относится) я довожу до средней опоры и обрываю. Через тело колонны я пропускаю 3 стержня ф22A400 - так называемые стыковые стержни.

Вопрос в том, возможно ли применение крюка на хомуте охватывающем две продольные арматуры? В литературе я ответа не нашел(видимо плохо искал). Конечно можно законструировать, анкеровку, как для хомута с Мкр. отнеся крюки на 15d от места перехлеста, но чего-то меня грызут сомнения в необходимости этого.

Скрин прилагается.

Я не хочу применять арматуру А400 с лапками(и заведением за гиб на 10d) из-за большего радиуса гиба - комбинацию открытого хомута + скобы сверху. Это так сказать запасной вариант.

Заранее спасибо за ответ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 137
Размер:	16.6 Кб
ID:	145765  

Просмотров: 1381
 
Непрочитано 15.03.2015, 15:28
#2
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Возможно не правильно строил запрос.
Думаю да, я так и не понял в чем вопрос.

Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
возможно ли применение крюка на хомуте охватывающем две продольные арматуры?
А почему нет? Кто запретил вдруг?

Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
как для хомута с Мкр. отнеся крюки на 15d
Если не изменяет память это для балок с кручением.

Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Я не хочу применять арматуру А400 с лапками(и заведением за гиб на 10d) из-за большего радиуса гиба - комбинацию открытого хомута + скобы сверху. Это так сказать запасной вариант.
Забугорные товарищи допускают 3d оправку для хомутов (помниться мне). Какая разница профильная или гладкая, лапка должна быть отогнута в тело, притом же у вас балка с плитой, можно в теории даже не замкнутый хомут по верху, но это не очень удобно.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 18:36
#3
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


>Vlad_2013
Спасибо за ответ.
gad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможность применения крюка на хомуте в балке охватывающем две продольные арматуры