Непрочитано 19.03.2015, 14:13 #1
Полистиролбетон в качестве перекрытия по профлисту
login
 
Регистрация: 03.01.2012
Сообщений: 18

Добрый день! Допустимо ли применять полистиролбетон в качестве перекрытия по профлисту? Нашел в ГОСТе рекомендации по прочности только для стеновых материалов. Профлист Н75,опирается на балки из двутавра, шаг 1,27м. Я взял максимальную плотность D600
Просмотров: 5859
 
Непрочитано 19.03.2015, 14:26
#2
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Где вы нашли полистиролбетон D600? Может газобетон?
VES1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 14:28
#3
login


 
Регистрация: 03.01.2012
Сообщений: 18


ГОСТ Р 51263-99
3.3.3. По показателям средней плотности устанавливают следующие марки полистиролбетона в сухом состоянии: D150, D200, D250; D300; D350; D400; D450; D500; D550; D600.
login вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 14:36
#4
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


А зачем Вам этот полистирол бетон? Назначение здания? Не проще залить просто В15?
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 14:41
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


По профлисту можно. В качестве утеплителя или звукоизоляции.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 14:44
#6
login


 
Регистрация: 03.01.2012
Сообщений: 18


Это пристрой к промзданию. 5х6,5м. В этом периметре колонны квадратная труба 200х200.К колоннам швеллер №20.На полки швеллера двутавры,а потом профлист. Перекрытие будет не по всему периметру, а только в качестве лестничных площадок. Размер площадки 3.2х5м.
login вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2015, 14:50
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от login Посмотреть сообщение
По показателям средней плотности
а по прочности? В сравнении с бетоном. Рекомендации есть по проектированию монолитных ж.б. перекрытий по профлисту - http://dwg.ru/dnl/1190
почитайте, сделайте вывод
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 15:00
#8
login


 
Регистрация: 03.01.2012
Сообщений: 18


Спасибо, разобрался. Видимо нельзя, написано можно применять класс не ниже 12.5. А у полистиролбетона только 2.5
login вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 10:09
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от login Посмотреть сообщение
Видимо нельзя, написано можно применять класс не ниже 12.5.
Енто если профлист в качестве внешней арматуры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 13:35
#10
login


 
Регистрация: 03.01.2012
Сообщений: 18


А если я на гофру положил рабочую арматуру, а потом еще выше сетка 50х50 Вр1, d=4. Это получается тогда профлист уже не является внешней арматурой, а несъемной опалубкой?Тогда можно полистиролбетон применять.Это просто я делаю его,чтоб конструкцию облегчить
login вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 13:44
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от login Посмотреть сообщение
профлист уже не является внешней арматурой, а несъемной опалубкой?Тогда можно полистиролбетон применять.
Может есть смысл применять полистиролбетон как стяжку, если профлист справляется с прочностью и жесткостью сам по себе. Только трещать наверное будет...
 
 
Непрочитано 20.03.2015, 13:51
#12
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может есть смысл применять полистиролбетон как стяжку, если профлист справляется с прочностью и жесткостью сам по себе.
тогда уж марку брать поменьше (типа 300-350) и как утеплитель, а по нему еще пару см бетона в качестве стяжки.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 18:48
#13
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от login Посмотреть сообщение
Тогда можно полистиролбетон применять. Это просто я делаю его,чтоб конструкцию облегчить
Коллеги, ну как можно всерьёз говорить так? В теме задан вопрос:
Цитата:
Сообщение от login Посмотреть сообщение
Допустимо ли применять полистиролбетон в качестве перекрытия по профлисту?
Нет. Не допустимо. По профлисту или без него.
"БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 2.03.01-84*"
2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:
тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5;

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН ГОСТ Р 51263-99
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)
Рекомендуемые области применения полистиролбетон:
теплоизоляционные плиты, монолитная теплоизоляция чердаков и кровель, монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен, теплоизоляция в колодцевой кладке, пустотелые элементы для сборно-монолитных стен, сплошные блоки или монолитные стены: ненесущие, самонесущие, несущие

Добавить больше нечего.
Хотя почему нечего? Есть ещё.

В посте #7 дана ссылка на "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ"

2.1. Для монолитных железобетонных плит, выполняемых по СПН, можно применять тяжелые бетоны на обычном или мелкозернистом заполнителе классов по прочности на сжатие не ниже В15, а также легкие бетоны на пористых заполнителях классов по прочности на сжатие не ниже В12,5. Расчетные и нормативные характеристики бетонов следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 2.03.01-84.

Последний раз редактировалось Тиберий, 20.03.2015 в 19:13.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 21:06
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тиберий, ну ведь просто положить профлист, расчитанный на прогиб не более 1/150 (по нормам для металла если сверху бетонообразное что-нибудь), а лучше не более 1/200, а сверху налить этого полистиролбетона без арматуры (или даже с Вр-очкой по верху для красоты) допустимо? Для 3 категории ответственности, конечно, без оглядки на пожаробезопасность.
 
 
Непрочитано 20.03.2015, 21:23
#15
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тиберий, ну ведь просто положить профлист, рассчитанный на прогиб не более 1/150 (по нормам для металла если сверху бетонообразное что-нибудь)
Допускаю такую дискуссию с оговоркой: это уже не является ж/б конструкцией. Если мы ориентируемся только на работу профнастила как изгибаемого элемента, то уже не важно чем заполнить его сверху. Любой тепло- и звукоизолирующий материал сгодится.
Похоже, я должен признать возможность существования такой конструкции. Основные балки с шагом в соответствии с прочностным расчётом и профнастил как второстепенная балка. Да, сдаюсь.
Вопрос отдельный: сколько понесёт этот лист? Не хочется говорить навскидку, ну сколько-то понесёт.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 22:06
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тиберий, 75-й с шагом прогонов 1.5-2 метра должен с радостью нести жилье, офисы, коридоры с перегородками и все такое, если мне не изменяет память.
 
 
Непрочитано 20.03.2015, 22:31
#17
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если мне не изменяет память
Ну, это проверяется расчётом. Но я всё равно не рискую называть шаг. Мне представляется, что шаг 2 м слишком велик в расчёте на офисную нагрузку.
Боюсь услышать нарекания: гадаете на кофейной гуще. Возьмите и проверьте. А тут лень одолела (бывает ведь такое).
Тиберий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Полистиролбетон в качестве перекрытия по профлисту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани. Pavel Samofalov Деревянные конструкции 29 11.11.2010 13:08
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42