Непрочитано 05.12.2017, 17:16 #1
Какой принять коэффициент надежности по нагрузки в особом сочетании?
toca_mc
 
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 42

по СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"

п 4.3 Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.
В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

п 6.5 Для особых сочетаний нагрузок коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований.
При этом коэффициент надежности по нагрузке для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5.

Так какой коэффициент надежности для кратковременной нагрузке в расчетном сочетании принимать 1 или 0,5

Последний раз редактировалось toca_mc, 05.12.2017 в 17:25.
Просмотров: 7896
 
Непрочитано 06.12.2017, 08:21
1 | #2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Если кратковременных нагрузок несколько и они включаются с коэффициентом сочетаний 0,8, то коэффициент надежности = 0,5. Иначе 1
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 10:20
1 | #3
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Если кратковременных нагрузок несколько и они включаются с коэффициентом сочетаний 0,8, то коэффициент надежности = 0,5. Иначе 1
Нет такой фразы в СП. Один "автор" писал переписывал один раздел, другой другой, а вместе не согласовали. Уже катают исправления. Пункт 4.3 второй абзац предлагается убрать
Вложения
Тип файла: docx Изм 1 к СП 20.13330.2016 ред1.docx (332.5 Кб, 170 просмотров)

Последний раз редактировалось 741520, 22.01.2018 в 10:31.
741520 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2021, 13:59
#4
miktex

инженер
 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 44


Накатали исправления )). Убрали упоминание о коэффициенте надежности из п. 4.3, и отредактировали п. 6.5. Каким теперь принимать коэффициент надежности для кратковременных нагрузок в особых сочетаниях - из СП20 не ясно! Определяй как хочешь по степени своей испорченности! Два дополнительных нормативных документа СП385 и СП296 вместе ссылаются на СП20, в котором теперь пустота по заданому вопросу. Зато можно заказать научно-техническое сопровождение! Вероятнее всего, исправления были нужны именно для этого.
miktex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой принять коэффициент надежности по нагрузки в особом сочетании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? Xenser SCAD 20 08.03.2014 18:06
Коэффициент надежности по грунту(при наличии испытаний). Makson Основания и фундаменты 24 05.06.2012 09:27
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11