нужна ли окраска битумом, если применен бетон соответствующей марки по водонепроницаемости
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 10758
|
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Если при применении соответсвующей W вы получаете "неагрессивную" степень воздействия то не нужно! Если "слабоагрессивную" и больше то нужно! Иногда битума будет не достаточно! Все зависит от степени агрессии!
Последний раз редактировалось Алекс80, 09.05.2012 в 12:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136
|
спасибо за ответ, не могли бы пояснить немного и если можно сослаться на СНиП(или СП) как меняется степень воздействия в заисимости от W...
мне кажется что если среда среднеагрессивная (или кака-лбо еще), то это понятие неизменно, не зависит от того что в этой среде находится... |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
А такого СНиПа нет!
Пишется в НИИОСП "СП Проектирование и строительство подземных сооружений в условиях подземных вод", но как-то коряво... И "степень воздействия" в зависимости от W бетона никак не зависит... Агрессивное воздействие (подземных вод, верховодки, грунтов) должно быть учтено при разработке рецептуры бетона, а не его назначении его плотности. Например, сульфаты разрушают любой бетон на портландцементе и W4 и W16, один побыстрее, другой ЧУТЬ помедленнее, и порой даже бетон на сульфатостойком цементе. Кстати, применение битумных материалов при наличии сульфатной агрессии должно быть дополнительно ОБОСНОВАНО... Применение мастичной битумной гидроизоляции допускается только при отсутствии подземных вод, для защиты конструкций от капиллярного увлажнения водами естественной влажности грунта. С уважением, |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
СНиП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ"
Цитата:
Цитата:
см. табл. 13 и приложение 5 . Применние возможно только при слабоагрессивных грунтовых водах |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Там рекомендации по применению как по параметру W так и F (морозостойкости) |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Цитата:
Рекомендую изучить нормы прежде чем делать выводы "космического" масштаба! Выше указал конкретные номера таблиц СНиПа 2.03.11-85 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136
|
может кто-нибудь ответит на изначальный вопрос???
читаем пункты 1.1, 2.33-2.34, 2.3 СНиП "защита от коррозии".... повторяю вопрос еще раз: нужно ли применять обе защиты - первичную (марка бетона) и вторичную (битум), или можно применить что-то одно... Спасибо. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Да какие уж там "между строк"!
Предположим у Вас обычный портландцемент в нормальной зоне влажности и концентрация SO4 в грунте 700 мг/кг по табл.4 для бетона W4 это средняя агрессия для W8 (500*1.7=850) это уже слабая степнь агрессивного воздействия. Так же в остальных таблицах, а в таб. 6 так вообще графы отдельные для разных марок W сделали. Последний раз редактировалось Алекс80, 11.05.2012 в 12:26. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 22.06.2009
г. Старый Оскол
Сообщений: 15
|
А может кто-то объяснить разницу между агрессивностью к бетону и портландцементу. В гелогии написано следующее "По данным химанализа вскрытые воды являются неагрессивными по отношению к бетонам любой марки. Для портландцемента и сульфатостойких цементов по суммарной концентрации сульфатов при содержании НСО3- по водопроницаемости W4 воды являются сильноагрессивными." Вот я не могу понять, нужно мне жб сваи защищать или нет???
|
|||
|