| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.06.2012, 16:19 | #1 | |
где расположить сжатую арматуру в двухскатной балке?
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 121
|
||
Просмотров: 2142
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
AIRAT_YUNUSOV, вот это посмотрите http://dwg.ru/dnl/2792
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 121
|
если вам не трудно выложите один лист и покажите где там сжатая арматура в верхней полке.
по моему курсовому получилась сжатая арматура в верхней полке и растянутая в нижней. как распологать растянутую я понял. а как быть с сжатой арматурой в верхней полке? там у них её вообще нигде нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Посмотрите в книге Бондаренко "Примеры расчета жб и каменных конструкций" http://dwg.ru/dnl/10685 . На мой взгляд, это сейчас лучший учебник, причем по современным НОРМАМ.
Если и после этого ничего не поймете - идите к преподам! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Base 7.3 как подобрать в ЖБ балке арматуру в пролете | dextron3 | Расчетные программы | 10 | 05.08.2008 09:01 |