| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.06.2012, 12:17 | #1 | |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете?
У нас всё получится!
КИЕВ
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 25982
|
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Цитата:
Цитата:
Посмотри белоруский вариант Еврокода. |
|||
|
||||
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206
|
То есть, получаем "лесенку".
Оба варианта конструкций с лесенками можно установить только до укладки продольной арматуры у верхней грани плиты. Я правильно понимаю? А верхняя продольная арматура а) укладывается на верхний анкерующий стержень лесенки? или б) подсовывается под него ? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
Van
А не должен ли "анкерующий стержень для поперечной арматуры" располагаться в местах изгиба поперечной арматуры, а не на прямолинейном участке? На вид - многодельная деталь. по факту ровненько получается? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Алексей_308, Деталь изготавливается на заводе, поэтому говорить о "многодельности" такой детали, думаю, не приходится. На стройке лишь нужно уложить ее на нижний слой арматуры, что, согласитесь, довольно таки удобно...
Что касается анкерующего стержня и места его охвата, то мой вариант ничем не нарушает п. 5,28 СНиП 2.03.01-84* в качестве "Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем ... охвата продольной арматуры"... |
|||
|
||||
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
а) если лесенки короткие и по длине объедены в пространственный каркас - "ёжики" (можно из ежиков собрать и распределенное); б) если лесенки длинные и кладутся в перпендикулярных направлениях - "крабы"; в) если лесенки с наклонными поперечными стержнями (как лапы паука) и располагаются как в перпендикулярных так и диагональных направлениях - "пауки"; армирование отгибами тоже называю пауками, но больше нравится когда деталь не просто гнутый стержень, а когда наклонные стержни привариваются с определенным шагом к распределительным продольным г) Детали фирм типа Halfen deha, Jordan - "Буржуйки"... д) применение распредсистем -типа питерских швеллеров и т.п. - "черепаха" как-то так.... строителям последнее время нравятся "адаптированные Буржуйки" (идея как у европейцев, только изготавливают их на стройке/цеху и испытывают контрольные образцы на проектное усилие), но при их использовании нарушаем требование наших норм ограничения шага стержней... Цитата:
Буду называть его "Змейки"
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 21.06.2012 в 23:54. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Классное решение. Как рацуха: можно нижние несущие стержни на шаг змейки сместить и получится анкеровка и к нижней рабочей.
По поводу рядовых каркасов ("лесенок"), когда они устанавливаются между слоями армирования: охвата продольной рабочей арматуры в этом варианте нет, но по факту это решение используется повсеместно. Обосновывается данное отступление увеличением диаметра и обязательной установкой поперечной A-III; ситуация в этом случае: песть требуется поперечка Ф6 A-III, при этом в расчете для ёе подбора идет расчетное сопротивление как для поперечки (т.е. пониженное). Для анкеровки стержня в бетон допустим требуется 35 диаметров т.е. 21см, у нас толщина бетона от наклонной трещины до поверхности 6-10см, т.е. мало. Ставим Ф10 A-III; усилие на разрыв этого стержня в 2.78 раза больше, при этом анкеровка у него должна быть 35см, "приведенная" к Ф6 A-III 35/2.78 = 12.6см, с учетом того, что есть ещё стержень объединяющий лесенку "типа анкерующий" и для поперечки идет сопротивление арматуры ниже, то всё ОК. Как вам други такие мысли?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Я ставлю, как правило, в таких случаях или шпильки, или хомуты. И надежно и голова не болит. Так как прочность этого капризного места зависит от многих факторов и в значительной степени от качества пробетонирования этих мест, то лучше не эксперементировать и не стремиться облегчить жизнь строителям. Ибо, в случае аварии Вас никто не поймет, в том числе и строители.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.08.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
|
интересно. а как на практике? какие максимально пролеты были построены с "змейкой"? а диаметры этой змейки?
Я использовала и каркасы сварные "лесенка" крест накрест над колоннами (продольная арматура тогда и рабочая, и поперечную держит, а нижние стержни, в одном из направлений, в уровне колонны разорваны и соединительными с перехлестом соединены - такие дома лет 10 стоят уже, правда там шаг всего 6х6). Шпильки ставили. Лесенки ставили между рабочей арматурой. В каждой мастерской своя метода. Мне нравятся С-ки шпильки. Последний раз редактировалось Dashadru, 03.12.2017 в 02:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Поперечная арматура в ж/б плите | K700 | Железобетонные конструкции | 10 | 02.12.2012 22:48 |
Отметьте, какую программу используете для КМД | Aндрeй | Другие CAD системы | 1 | 12.01.2010 17:57 |
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? | MelAl | Лира / Лира-САПР | 7 | 22.04.2009 20:26 |