| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт основания плитного фундамента при сейсмике

Расчёт основания плитного фундамента при сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2017, 13:19 #1
Расчёт основания плитного фундамента при сейсмике
V.D.
 
Конструктор КЖ, КМ
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 42

Доброго всем!

Прошу помощи по такому вопросу: "как и на что рассчитать естественное основание плитного фундамента при сейсмике?" Просто с сейсмикой вообще не знаком и дела не имел, но вот надо когда-то начинать!

Исходные данные:
- Здание: 5-ти этажное (6-ой этаж - мансарда), прямоугольное ~15x33 высота от земли до конька ~20 м., жилое, кирпичное (несущие стены), плиты - пустотки 220, подвал из ФБС, высотой ~3 м, фундаментная плита подо всем зданием, и ещё с выступами за контур. Под ней подготовка - 100 и щебёночная подушка - 500.
- Грунты: рельеф довольно ровный, несколько слоёв суглинков (тяжёлых/лёгких ; туго- / мягко-пластичных) на слоях глины лёгкой и тяжёлой. Просадочность - первый тип (3,5 см.), вода - на 4...5...6 метрах.
- Сейсмика: район строительства - 8 баллов, категория грунтов по сейсмическим свойствам - II (вторая) (хотя есть один слой с IL = 0,58 - неужели из-за него категория третья и сейсмичность площадки 9 ??!!!), и соответственно сейсмичность площадки 8 баллов.

Ситуация следующая: стоит задача привязать уже готовый домик к конкретной площадке. Сам исходный проект прошёл экспертизу и вот и используется в качестве типового. Поэтому в самом проекте менять ничего не собираемся, нужно проверить фундаменты. Был разработан для того же города, в котором и надо повторно привязать. И этот проект, естественно, пойдёт в экспертизу.
Сам классический сбор нагрузок я уже сделал до самого низа ф.плиты. Т.е. распред.нагрузки по перекрытиям, веса стен и перекрытий, фунд.плиты и грунта на её уступах - всё есть! Ветровая горизонтальная и момент от неё - тоже!

Вот как теперь с этими нагрузками быть? С какими-то сейсмическими коэффициентами их приложить к основанию и считать его как обычно (т.е. сейсмика - тут учтётся именно в коэффициентах и всё)? И с самими комбинациями (сочетаниями) нагрузок - тоже не пойму как же составить это особое сочетание!
Просто проводить какой-то пространственный МКЭ расчёт всего здания на сейсмику - не слишком ли это уже для такой привязки проекта, не говоря уже о том, что я с сейсмикой только и начинаю разбираться, и такие МКЭ расчёты - это уже что-то следующее, но явно не сейчас!
Просмотров: 3514
 
Непрочитано 04.09.2017, 18:12
#2
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Проектирование следует выполнять в соответствии с СП 22.13330.2011 с учётом требований раздела 6.12
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 19:04
#3
V.D.

Конструктор КЖ, КМ
 
Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 42


Ну может даже и в соответствии с СП 22.13330.2016 с учётом требований раздела 6.13!

Я вообще, нормы смотрю, но как к этому расчёту подступиться, просто вот не могу понять, такое попалось впервые, как я и писал выше. Может кто-то, как говорится, на пальцах, пояснит общий алгоритм расчёта, что и как взять и куда подставить, вот именно как этому расчёту подступиться. Именно об этом я и создавал тему!
V.D. вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 19:25
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Зачем плита? ленты вполне достаточно.
1. Основное сочетание как обычно.
2. Особое сочетание по СП 14 с учётом вертикальной сейсмики. Коэф. постели с учётом
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 19:45
#5
V.D.

Конструктор КЖ, КМ
 
Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
2. Особое сочетание по СП 14 с учётом вертикальной сейсмики. Коэф. постели с учётом
А вот можно об этом чуть подробнее, плз!
V.D. вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 07:02
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Постель как для основного. Если нет других рекомендаций.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 07:28
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от V.D. Посмотреть сообщение
А вот можно об этом чуть подробнее, плз!
Берете основное сочетание нагрузок и считаете фундамент по п.5.6
Берете особое сочетание нагрузок (с сейсмикой) и считаете фундамент по п.6.12
Вот все проверки, которые есть в п.6.12, нужно выполнить.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от V.D. Посмотреть сообщение
Просто проводить какой-то пространственный МКЭ расчёт всего здания на сейсмику - не слишком ли это уже для такой привязки проекта, не говоря уже о том, что я с сейсмикой только и начинаю разбираться, и такие МКЭ расчёты - это уже что-то следующее, но явно не сейчас!
Без какого либо расчета вам сложно будет определить сейсмические усилия на фундамент. Нужен хотя бы расчет в виде консольного стержня с массой наверху. Масса = массе здания, жесткость стержня должна быть эквивалентна жесткости здания в разных плоскостях.

Фундамент у вас лента, столбы или плита?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 10:39
#8
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от V.D. Посмотреть сообщение
хотя есть один слой с IL = 0,58 - неужели из-за него категория третья и сейсмичность площадки 9 ??!!!
Примечание 2 к Таблице 1 - если мощность слабого грунта больше 10 метров в пределах верхних 30, то III категория.
fasol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 11:51
#9
V.D.

Конструктор КЖ, КМ
 
Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Примечание 2 к Таблице 1 - если мощность слабого грунта больше 10 метров в пределах верхних 30, то III категория.
Нет, меньше в данном случае, 3...5 метров! Фух, отлегло, как говорится! Вторая категория всё таки, ура!!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Без какого либо расчета вам сложно будет определить сейсмические усилия на фундамент. Нужен хотя бы расчет в виде консольного стержня с массой наверху. Масса = массе здания, жесткость стержня должна быть эквивалентна жесткости здания в разных плоскостях.

Фундамент у вас лента, столбы или плита?
Плита, я написал в исходных данных в начале.

Да уж, жёсткости здания, стержень с массой и т.п., - это как раз об особом сочетании явно речь! Фигасе расчётик вырисовывается!
V.D. вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2017, 12:15
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от V.D. Посмотреть сообщение
Да уж, жёсткости здания, стержень с массой и т.п., - это как раз об особом сочетании явно речь! Фигасе расчётик вырисовывается!
Для вас может быть спасением п.6.14.3 СП 14. По крайней мере у нас лет 5-6 назад так проканало и такое решение ГГЭ устроило
Они правда при этом попросили еще на сдвиг посчитать, но там тоже все хорошо было
В общем возьмите 15% нагрузки под плитой от статических нагрузок - это и будет сейсмическая составляющая вертикального давления Вот с этим коэффициентом 1,15 (для вертикальной нагрузки) или 0,87 (для сдвига) и посчитайте ваш фундамент
Ну и еще из того же опыта: нам тогда каменное здание на сейсмику расчетчик один хороший делал - его вывод: если каменное здание запроектировано по всем требованиям СП (6.14), то никаких критичных вещей в самих каменных конструкциях не возникает.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 12:45
#11
V.D.

Конструктор КЖ, КМ
 
Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 42


Да, может и быть спасением!!

Правда, когда он сформулирован как: "6.14.3. Расчет каменных конструкций должен проводиться...", то можно придраться, что это не про основания!
Хотя, с другой стороны, если логически развить этот пункт, то получается, что если конструкции здания можно рассчитать на такие нагрузки, то почему же нельзя считать основание под этим зданием на них??!! Тогда значит можно!

----- добавлено через ~4 мин. -----
А сдвиг, это от ветра соответственно, я же правильно понимаю? И, соответственно на удерживающую силу по подошве, и грунту сбоку подвала (который Er), т.е. в целом, Fsa, так ведь?
V.D. вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 08:51
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от V.D. Посмотреть сообщение
А сдвиг, это от ветра соответственно, я же правильно понимаю? И, соответственно на удерживающую силу по подошве, и грунту сбоку подвала (который Er), т.е. в целом, Fsa, так ведь?
Сдвиг от сейсмики.
В старом пособии по основаниям был прям пример расчета. Но какое конкретно пособие - не подскажу. Давно это было.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт основания плитного фундамента при сейсмике

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента в системе Грунт РастОК Лира / Лира-САПР 41 09.09.2017 18:16
Восстановление основания фундамента под частью здания. Freeman#2 Конструкции зданий и сооружений 2 30.01.2015 09:18
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? Andy35363 Основания и фундаменты 27 24.11.2014 21:11
Объясните расчёт pасчетного сопpотивления гpунта основания bolotov Основания и фундаменты 22 17.05.2011 16:37