| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.03.2013, 21:19 | #1 | |
Расчёт диаметров трубопровода для системы отполения в этом случае
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4633
|
|
||||
Здравствуйте.
То, что нарисованно вами работать не будет. При наладке просто не возможно будет обеспечить проектный расход через последние приборы отопления. Мое мнение. Делить всю систему на четыре ветки с подъемом трубопроводов в центре здания. При условии двухтрубной разводки. Делать две полуветки, возможно с попутным движение теплоносителя, при однотрубной разводки. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
как правило гидравлическое сопротивление отопительного прибора (радиатора) не превышает 2-3 кПа (вместе с регулирующей арматурой). Для того, чтобы минимизировать влияние сопротивления подводящих трубопроводов на работу приборов (при изменении расхода), сопротивление трубопроводов рекомендуется делать не более 25% от сопротивления прибора. Именно поэтому Вам и посоветовали "укоротить" ветки. Расчетных программ много, я, например, пользуюсь своими в ехсеl'е, не жалко выложить, но они "писаны под себя", и понятны только автору. А так - Альштуль Вам в помощь.
|
||||
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 5
|
Спасибо за ответ.Хотел бы спросить еще по поводу выбора радиаторов.На абоке подсказали,что при их выборе нужно учитывать характеристику испытаний который прошел радиатор.Так как я ВК для меня это тема новая.У меня подача 90 градусов а обратно 65,по этим данным не могу найти никаких характеристик испытаний,видимо нужно делать перерасчёт мощности радиаторов(пользуясь данными которые предоставляет фирма производитель )или если не нужно его делать подскажите пожалуйста.Прилагаю свой расчёт рпт, прошу подсказать на примере (из этого рпт) любого помещения какой подобрать радиатор.Я предполагаю что при выборе радиаторов,нужно их все(изходя из теплопотерь) разделить а группы и брать с большим запасом,если я не прав подскажите пожалуйста.
|
|||
|
||||
извини, я не хотел тебя обидеть, просто иногда путаю педали, особенно в темпреатуре.
2 Invasaibl138, может вложение будет интересно? Последний раз редактировалось v-david, 28.03.2013 в 08:27. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 5
|
Спасибо v-david. Хотел бы спросить еще, по поводу определения диаметров трубопровода, на проект получается разбить лишь на две ветки,так как этажом ниже находится тех.этаж и там просто нету возможности прокладки лишнего трубопровода.Поднят стояки с тех этажа на этаж выше удобнее всего в одном месте и с него разбить на две ветки.Но когда вопрос доходит до уменьшения диаметра на ветках(дабы сохранить скорость) то на концах участках ветки диаметры получаются слишком маленькие, да и скорости не хватит до последнего радиатора.Что в этом случае можно сделать?Еще интересует диаметр подвоки трубы к радиаторы,он всегда 15?
Последний раз редактировалось Invasaibl138, 31.03.2013 в 18:59. |
|||
|
||||
Мне кажется надо делать не как "удобнее всего в одном месте", а так, чтоб работало. Вам Studentik отписался "то, что нарисованно вами работать не будет" в первом варианте, во втором - аналогично. Ну не работает адекватно на ветке больше 13-15 приборов, лучше меньше. Здесь все очень просто, при расчетном допустимом сопротивлении 8-10 мм\м и среднем расстоянии между приборами 3-4м на подводящем к последним приборам трубопроводе ветки падает 350-400 мм или 3-4 кПа, что уже примерно в 2 раза больше сопротивления прибора. Соответственно влияние трубопровода на проток через прибор при изменении этого протока уже значительное, а если поставить больше приборов, будет еще хуже. И здесь не спасет даже "попутка", только однотрубная система с соответствующим пересчетом размеров приборов и напоров насоса, да и то есть разумный предел. Впрочем специалисты по отоплению объяснят лучше.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |